什么情况下用塑壳断路器呢
weishuqing88
2007年12月14日 20:53:00
来自于断路器
只看楼主

什么情况下用塑壳断路器呢,如果计算电流50A,且是楼层配电箱的主干线电流,那用微型断路器还是塑壳,在微断和塑壳都有这个规格的情况下

什么情况下用塑壳断路器呢,如果计算电流50A,且是楼层配电箱的主干线电流,那用微型断路器还是塑壳,在微断和塑壳都有这个规格的情况下
免费打赏
frank_36
2007年12月14日 21:12:54
2楼
短路分断能力不一样

微断一般在4.5KA,6KA....好一点能做到10KA
塑壳一般在25~35KA......好的能达到50KA

通常微断用在保护末端设备!

这个精华贴很好
http://co.163.com/forum/content/225_144382_1.htm

回复
weishuqing88
2007年12月15日 20:30:23
3楼
那什么时候用呢,
回复
hhsscc
2007年12月16日 09:14:43
4楼

根据分断能力确定