10KV跌落式熔断器故障分析及防范
跌落式熔断器是10KV配电网系统中的主要设备之一,其安全运行和可靠动作对供电设备的安全尤为重要。如果在运行中跌落式熔断器经常因熔丝故障而发生自动掉管,必然影响供电的可靠性。1 跌落式熔断器的工作原理 由于跌落式熔断器安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,故在10KV配电线路和配电变压器中得到了普及应用。其工作原理是:熔丝管两端的动触头依靠熔丝(熔体)系紧,将上动触头推入“鸭嘴”凸出部分后,磷铜片制成的上静触头顶着上动触头,故而熔丝管牢固地松在“鸭嘴”里。当短路电流通过熔丝熔断后产生电弧,熔丝管内衬的钢纸管在电弧作用下产生大量的气体因熔丝管上端被封死,气体向下端喷出,吹灭电弧。由于熔丝熔断,熔丝管的上下动
10kV跌落式熔断器的使用和运行维护
论文作者:周择祯 摘要: 跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。 关键词: 跌落式熔断器 10kV配电 短路保护 跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。其工作原理是:熔丝管两端的动触头依靠熔丝
空开为什么不能替代熔断器
有朋友分享说,他所在的公司很大一部分设备还在用这种老式的保险丝,电路出现问题保险丝会直接烧掉,得更换新保险丝。 现在领导规定,每烧一个保险丝,直接把烧掉的更换成空气开关。空气开关比这种保险丝好用多了,电路有问题直接跳闸,排除故障后拉闸即可,不用更换新的,省事身心省费用。你认为这样改可行吗? 电友A:不能替代,保险还有一个重要作用是分断,空开跳闸有时候不能彻底分断。空气开关触点黏连,在发生短路时是很恐怖的。 电友B: 设置保险丝的地方是不能空开替代的。保险丝一般有三种,快速.普通和延时。各自的保护对象不同,另外他的极限分断电流很大,工作温度范围远大于空气开关,快速保险对电子功率元件的保护是自动空开达不到的,体积远小于空气开关。价格便宜,综合性价比高。 电友C: 保险丝和断路器都是配合着使用的,各有各的用处。断路器一般的要求达到10倍电流才会动作,保险丝不需要那么大电流就能熔断。