如题,系统是6KV的。PT要接熔断器,但是看熔断器样本里只有12KV的。还有VD4好像也没有6KV的断路器。用12KV的真空断路器有没有麻烦?各位这么做过吗?
如题,系统是6KV的。PT要接熔断器,但是看熔断器样本里只有12KV的。还有VD4好像也没有6KV的断路器。用12KV的真空断路器有没有麻烦?各位这么做过吗?
2楼
VD-4是ABB的中压断路器,一般额定电压最低是10.5KV,在6KV系统上只有用10.5KV的。
高压熔断器倒真没查过,有没有6KV的,PT上用的电流很小,电压高时熔丝断开距离较大,好象找不到6KV时,一般都用10KV的。
回复
3楼
VD4-12用于12kV及以下系统。
同样参数的熔断器10kV和6kV熔断曲线不一样,如果是用在保护变压器、电动机、电容器上的绝对不能混用,要不然系统出了故障熔断器不能在需要保护的点正确动作。
PT的熔断器一般也就是限流熔断,没有很复杂的保护,以前也见过10kV的XRNP1-10/0.5用在6kV系统中,但是严格来讲最好还是用XRNP1-6-0.5,是能买到的。
回复
4楼
可以用10KV的,电压等级高于了6KV,对于熔断器的熔丝,电流很小,几乎没有什么负荷。
回复
5楼
有6kV的熔管。我曾经买过。
回复
6楼
PT熔断器用在6KV系统里,选用额定电压是7.2KV的即可。PT熔断器都有这档!
回复
7楼
没什么大碍。。。
我们做订货图基本10KV和6KV通用,,但细节部分比如PT变比、避雷器等都会标注上6KV的。
回复
8楼
应该可以,我用过,貌似没有问题
回复
9楼
我也用过,没出现什么问题,
回复
10楼
不太懂 我是来学习的
回复
11楼
我们用的都是10KVd的
回复