10KV熔断器接6KVPT,有问题吗?
paolo84
paolo84 Lv.3
2012年06月04日 16:16:21
只看楼主

如题,系统是6KV的。PT要接熔断器,但是看熔断器样本里只有12KV的。还有VD4好像也没有6KV的断路器。用12KV的真空断路器有没有麻烦?各位这么做过吗?

如题,系统是6KV的。PT要接熔断器,但是看熔断器样本里只有12KV的。还有VD4好像也没有6KV的断路器。用12KV的真空断路器有没有麻烦?各位这么做过吗?
免费打赏
zlj5165
2012年06月08日 10:42:29
12楼
用的一直是10kV的,没出过问题。
回复
desparado
2012年06月08日 13:31:38
13楼
应该可以用,但电流需要相同
回复
daixuesong
2012年06月12日 16:40:10
14楼
6KV系统,可以选用XRNP1-7.2,这个是有的
回复
kgg100001
2012年10月15日 18:02:46
15楼
同样参数的熔断器10kV和6kV熔断曲线不一样,如果是用在保护变压器、电动机、电容器上的绝对不能混用,要不然系统出了故障熔断器不能在需要保护的点正确动作。
PT的熔断器一般也就是限流熔断,没有很复杂的保护,以前也见过10kV的XRNP1-10/0.5用在6kV系统中,但是严格来讲最好还是用XRNP1-6-0.5,是能买到的。
回复

相关推荐