空开为什么不能替代熔断器
有朋友分享说,他所在的公司很大一部分设备还在用这种老式的保险丝,电路出现问题保险丝会直接烧掉,得更换新保险丝。 现在领导规定,每烧一个保险丝,直接把烧掉的更换成空气开关。空气开关比这种保险丝好用多了,电路有问题直接跳闸,排除故障后拉闸即可,不用更换新的,省事身心省费用。你认为这样改可行吗? 电友A:不能替代,保险还有一个重要作用是分断,空开跳闸有时候不能彻底分断。空气开关触点黏连,在发生短路时是很恐怖的。 电友B: 设置保险丝的地方是不能空开替代的。保险丝一般有三种,快速.普通和延时。各自的保护对象不同,另外他的极限分断电流很大,工作温度范围远大于空气开关,快速保险对电子功率元件的保护是自动空开达不到的,体积远小于空气开关。价格便宜,综合性价比高。 电友C: 保险丝和断路器都是配合着使用的,各有各的用处。断路器一般的要求达到10倍电流才会动作,保险丝不需要那么大电流就能熔断。
熔断器的电流/时间曲线的几个疑问?
今天在看西熔的变压器保护熔断器的电流/时间曲线看,看到一句话:熔断器在2.5-5倍的额定电流-额定的开断电流之间可以可靠的熔断,由这句话再结合曲线发现,熔断器的最小开断果然是在2.5倍的额定电流左右,举例说明:按样本的推荐:1250KVA变压器,选择100A的熔断器,再看100A熔断器的电流/时间曲线,发现熔断器的最小断开电流约为380A,这样一来,相当于5.2倍的变压器额定电流时,熔断器才断开,这样,熔断器还有什么过载保护功能?不就是变压器的短路保护功能了。可是熔断器一直都认为是给变压器作过载和短路保护用,其实过载根本就谈不上啊!问题2:熔断器的电流/时间曲线中的弧前时间是指什么?是不是指熔断器断开前的时间?问题3:0.5A的PT保护用熔断器,发现熔断器的电流/时间曲线中也是大约在接近2A的时候,才断开,这样对PT还有什么过载保护用?
熔断器的作用及工作原理
所谓熔断器,根据这么名字也能明白个一二,即熔化、断开的器件。其作用原理非常简单:我们知道,当电路如果发生短路时瞬间的电流会非常高,同时会使导电线发热。如果电路中没有熔断器来保护,那么很可能就烧坏用电设备了。 为了保护用电设备不会被偶然短路而烧坏,人们发明了熔断器并将其串联接入电路中,其关键部分就是熔点较低的特殊金属导线或导电片,当发生短路、过载等产生的大电流会时熔断器的导电部分升温、达到熔点熔化、断开而失去链接切断了电流。从而保护了用电设备。保险丝大保险管家应该听说过,那便是熔断器了。如下图所示一些适用于低电压环境下的低压熔断器,它们广泛应用于各种电气设备及数码电子产品内部。 高压熔断器 :工作原理基本一样,主要区别是熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。其主要应用于高压环境下,如高压输电线路、变压器、变电所等环境起到为防止电器设备因过载和短路而烧坏的作用。