请教关于高压熔断器的问题
xiechengxiaoxu
2012年09月06日 14:59:45
只看楼主

请问额定电压为12KV的熔断器能用在额定电压为10KV的线路中吗?如果不能的话,那么10KV电路中的变压器、电动机、电压互感器、电容器如果要用熔断器只能选额定电压为10KV的熔断器了,是这样的吗?举个例子,在10KV电路中,电压互感器是用RN-10的熔断器,还是选用XRNP1-12 型号的熔断器?还有电压互感器的熔断器额定电流是怎么确定的?


请问额定电压为12KV的熔断器能用在额定电压为10KV的线路中吗?如果不能的话,那么10KV电路中的变压器、电动机、电压互感器、电容器如果要用熔断器只能选额定电压为10KV的熔断器了,是这样的吗?举个例子,在10KV电路中,电压互感器是用RN-10的熔断器,还是选用XRNP1-12 型号的熔断器?还有电压互感器的熔断器额定电流是怎么确定的?
cz13306196492
2012年09月06日 17:25:11
2楼
现在没有额定电压为10KV的熔断器,所以12KV用在10KV没有问题
电压互感器回路正常为0.5A,以前是用RN系列,现在中置柜都是用XRNP系列
回复
xiechengxiaoxu
2012年09月07日 14:31:47
3楼
多谢指导 学习了
回复
electricity
2016年01月24日 20:20:28
4楼
很多10KV熔断器。12KV是最高工作电压。
回复

相关推荐

APP内打开