今天在看西熔的变压器保护熔断器的电流/时间曲线看,看到一句话:熔断器在2.5-5倍的额定电流-额定的开断电流之间可以可靠的熔断,由这句话再结合曲线发现,熔断器的最小开断果然是在2.5倍的额定电流左右,举例说明:按样本的推荐:1250KVA变压器,选择100A的熔断器,再看100A熔断器的电流/时间曲线,发现熔断器的最小断开电流约为380A,这样一来,相当于5.2倍的变压器额定电流时,熔断器才断开,这样,熔断器还有什么过载保护功能?不就是变压器的短路保护功能了。可是熔断器一直都认为是给变压器作过载和短路保护用,其实过载根本就谈不上啊!
今天在看西熔的变压器保护熔断器的电流/时间曲线看,看到一句话:熔断器在2.5-5倍的额定电流-额定的开断电流之间可以可靠的熔断,由这句话再结合曲线发现,熔断器的最小开断果然是在2.5倍的额定电流左右,举例说明:
按样本的推荐:1250KVA变压器,选择100A的熔断器,再看100A熔断器的电流/时间曲线,发现熔断器的最小断开电流约为380A,这样一来,相当于5.2倍的变压器额定电流时,熔断器才断开,这样,熔断器还有什么过载保护功能?不就是变压器的短路保护功能了。可是熔断器一直都认为是给变压器作过载和短路保护用,其实过载根本就谈不上啊!
问题2:熔断器的电流/时间曲线中的弧前时间是指什么?是不是指熔断器断开前的时间?
问题3:0.5A的PT保护用熔断器,发现熔断器的电流/时间曲线中也是大约在接近2A的时候,才断开,这样对PT还有什么过载保护用?
2楼
熔断器本身只作短路保护.谁会用熔断器作过载保护?
回复
3楼
熔断器的样本上写着作过载和短路保护
并且不是一些箱变中变压器就是只有熔断器保护吗?
回复
4楼
其实,熔断器选型是很有学问的,我发现很多人都不了解。
回复
5楼
型 号好象是SD。。什么的,我忘记了,明天看了样本再说
回复
6楼
是啊,我以前选型根本都没有仔细研究过,只是选电机的熔断器时才看看曲线的,其它的就看看样本的配置或者公式简单的算算,前几天没事,仔细看看样本才突然生出这些疑问的,看来你是个高手,能否仔细讲讲呢
回复
7楼
首先我想了解一下你的熔断器是用在什么地方的,是用在油中还是空气中的,
如果是在油中的 随着变压器运行 油的温度会升高 熔断器在高温下 性能会下降
所以在选取用在油中的熔断器都会把电流放大一些。
另外西熔的样本 我也看过 写的是过载和短路保护 但里面的熔断器都是提供的短路保护的
不知道和你看的是不是一本。你说的2.5-5倍的额定电流也是按短路保护的电流选择。
过载电流选择1.3-1.5倍,你可以根据电流/安培曲线自己选取。
在补充一点,你说在箱变中用的过载保护用的是插入式熔断器,可以更换熔丝,维修很方便!
回复
8楼
?根据熔断器特征曲线来说,X是IN的倍数,Y是时间,不知道你这么看出最小熔断是2.5倍的,我想图上应该是一条下降的曲线吧?
我不跟你说你具体是哪个产品,按照原理来说,这条曲线应该是无限接近于IN,对挖,然后随着电流的增大而时间减小,我不认为你样本上的曲线是小于2.5倍电流就不开断了!为啥说熔断器是好的过载保护是因为,它的曲线比断路器更接近于负载电流曲线,而且设备并不是不允许过载,所以他有一个约定不熔断电流和约定熔断电流,如果你是电工,一般都会知道过载的话熔断器是不会熔断的,只有大于一定的电流才会。
回复
9楼
不是啊。最小熔断电流在150左右啊
回复
10楼
熔断器的实际熔断时间可以分为两个阶段:预飞弧时间和飞弧时间。
预飞弧时间也称为弧前时间,指的是从电流值大到足够熔断元件熔断的起始瞬间到电弧开始形成的瞬间所间隔的时间,合格的正确使用的熔断器在熔断过程中,预飞弧时间占了熔断时间的绝大部分。
飞弧时间时指从出现电弧的瞬间到最终电弧熄灭的瞬间所间隔的时间,正常
情况下,飞弧时间只占了熔断时间的很小一部分,甚至可以忽略不计。
熔断器的熔断过程可以用示波器把电流波形记录下来,从波形上我们可以清晰地识别预飞弧时间和飞弧时间。理想的预飞弧时间只是第一个较大较宽的波峰,占了整个波形的绝大部分面积;而飞弧时间则是后面的若干个较小较窄的波峰,仅占到整个波形的很小部分面积。
回复
11楼
2.5-5,本身就很有说服力。
回复