关于柱下独立基础抗剪计算问题
按照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中8.2.7条的规定,扩展基础的计算,应符合下列要求:1. 按基底土的承载力特征值确定基础底面积;2. 柱边和变截面处的冲切承载力验算;3. 按抗弯计算确定底板配筋;4. 基础的砼强度等级小于柱的砼强度等级时,验算局压承载力。可见,基础规范并无计算柱下独立基础的抗剪计算规定,但是Morgain软件对于柱下独立基础,却给出抗剪计算,验算公式按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中的7.5.3-1计算,即V≤0.7βhftbh0。采用这个公式计算抗剪切承载力(即公式右边)是无可厚非的,也是合理的,但Morgain计算最大剪力设计值时,采用“独基挑出长度x独基宽度x基底净反力设计值”明显不合理,而应是“斜截面外的底面积x基底净反力设计值”,这和冲切验算相同,即柱下独基无需验算“所谓的抗剪切承载力”,因此,规范中也无需规定如何计算柱下独基的抗剪承载力了。