梁一端植筋,抗剪如何计算?
changkongwuxian
2007年03月08日 12:24:33
只看楼主

植筋处只利用钢筋抗剪,如何计算?06年的加固规范也没有啊。倒是施工缝处抗剪有个公式,《混凝土结构构造手册》上的,V=0.85fyAs。

植筋处只利用钢筋抗剪,如何计算?06年的加固规范也没有啊。
倒是施工缝处抗剪有个公式,《混凝土结构构造手册》上的,V=0.85fyAs。
免费打赏
shiyan289
2007年03月08日 13:21:11
2楼


这样算钢筋是可以的
不过要考虑混凝土部分。
回复
jerrypkj@co163
2007年03月08日 17:01:56
3楼
补强抗剪计算原则是打毛后的混凝土抗剪能力为原来的30%,而抗剪钢筋则是按所采用的钢筋抗剪能设计而定,HRB335好像是175,切记不要用抗拉值.
回复
changkongwuxian
2007年03月09日 09:40:40
4楼
钢筋抗剪设计值在哪里有说明?
回复
结构小龚
2007年03月09日 13:53:06
5楼
主要是钢筋用来抗剪了,新旧混凝土之间施工质量很难保证。
回复
wslljj
2007年03月16日 15:07:12
6楼
应该在构造上解决剪力问题,我们这边一般梁柱植筋采用梁下牛腿,梁梁植筋采用钢板夹锚
回复
john_murphy
2007年03月21日 12:58:55
7楼
个人认为:
还是按照砼设计规范的计算公式来计算,计算的时候,混凝土部分可以予以相应的折减。
剪力全部由钢筋来承担的模型不合理。
通常,我们验算抗剪能力的时候都是在这几个地方:变截面处、箍筋变间距处、箍筋变数量处、弯起钢筋弯起点。
梁端的剪力是最大的,那么,如果新增梁内设有一定数量的纵筋、腰筋、连结筋,完全可以按照规范的抗剪公式进行计算,不用折减。
回复