假设有一变阶的柱下独立承台,有一排若干基桩的内边缘已经越过变阶处(当然是靠近柱的方向),但基桩的截面重心仍在变阶处以外。即,该排基桩抗剪验算的剪跨比为负数。我的问题是该种情况下是否需要验算该排基桩对变阶处截面的剪切?如果需要,剪力又是多少?仍然取该排基桩的桩反力合力吗?(不计承台及覆土自重的抵消)在一次查看PKPM承台计算结果时,发现这种情况下剪力是零。当然承台的尺寸是程序自动生成的,自己选择的话不会发生这种纠结的问题。
我的问题是该种情况下是否需要验算该排基桩对变阶处截面的剪切?如果需要,剪力又是多少?仍然取该排基桩的桩反力合力吗?(不计承台及覆土自重的抵消)
在一次查看PKPM承台计算结果时,发现这种情况下剪力是零。当然承台的尺寸是程序自动生成的,自己选择的话不会发生这种纠结的问题。