按照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中8.2.7条的规定,扩展基础的计算,应符合下列要求:1. 按基底土的承载力特征值确定基础底面积;2. 柱边和变截面处的冲切承载力验算;3. 按抗弯计算确定底板配筋;4. 基础的砼强度等级小于柱的砼强度等级时,验算局压承载力。可见,基础规范并无计算柱下独立基础的抗剪计算规定,但是Morgain软件对于柱下独立基础,却给出抗剪计算,验算公式按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中的7.5.3-1计算,即V≤0.7βhftbh0。采用这个公式计算抗剪切承载力(即公式右边)是无可厚非的,也是合理的,但Morgain计算最大剪力设计值时,采用“独基挑出长度x独基宽度x基底净反力设计值”明显不合理,而应是“斜截面外的底面积x基底净反力设计值”,这和冲切验算相同,即柱下独基无需验算“所谓的抗剪切承载力”,因此,规范中也无需规定如何计算柱下独基的抗剪承载力了。

按照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中8.2.7条的规定,扩展基础的计算,应符合下列要求:
1. 按基底土的承载力特征值确定基础底面积;
2. 柱边和变截面处的冲切承载力验算;
3. 按抗弯计算确定底板配筋;
4. 基础的砼强度等级小于柱的砼强度等级时,验算局压承载力。
可见,基础规范并无计算柱下独立基础的抗剪计算规定,但是Morgain软件对于柱下独立基础,却给出抗剪计算,验算公式按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中的7.5.3-1计算,即V≤0.7βhftbh0。采用这个公式计算抗剪切承载力(即公式右边)是无可厚非的,也是合理的,但Morgain计算最大剪力设计值时,采用“独基挑出长度x独基宽度x基底净反力设计值”明显不合理,而应是“斜截面外的底面积x基底净反力设计值”,这和冲切验算相同,即柱下独基无需验算“所谓的抗剪切承载力”,因此,规范中也无需规定如何计算柱下独基的抗剪承载力了。
免费打赏
jiyingxia
2010年10月09日 13:04:51
2楼
呼呼呼呼 不知道作者写这个是啥意思
回复
qqqidong
2010年10月10日 00:14:50
3楼
好资料大家共享,我正在学习过程中,谢谢帮助。资料很好,我看了,大家可以安全下载。
回复
hanzhimao
2010年10月10日 15:22:25
4楼
呼呼呼呼 不知道作者写这个是啥意思
回复
aaalzaaa
2010年12月13日 20:35:22
5楼
呼呼呼呼 不知道作者写这个是啥意思
回复
jj8686
2010年12月14日 12:59:09
6楼
这这本书还是很不错的,比较实用这本书还是很不错的,比较实用这本书还是很不错的,比较实用这本书还是很不错的,比较实用本书还是很不错的,比较实用这本书还是很不错的,比较实用这本书还是很不错的,比较实用这本书还是很不错的,比较实用
回复
chleiwu
2011年04月24日 17:47:33
7楼
理正也是计算独基抗剪不计算抗冲切的,明显不合地基规范
回复
ouyfw71
2011年04月24日 19:33:28
8楼
广东省基础规范抗剪是要求算的
回复
ydp1997
2011年06月13日 15:37:06
9楼
楼主威武
一针见血
回复
hotshot
2012年08月23日 10:36:14
10楼
照这么说来,抗剪验算=抗冲切验算??
回复
skysunbin
2012年08月23日 13:09:35
11楼
独立基础肯定是要计算抗剪