气体灭火系统的维护保养
气体灭火系统的维护保养 1、对防护分区环境的维护保养:(1) 检查保护区必要的出入通道应通畅无阻;各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见;采光照明和事故照明应完好。(2) 检查烟感、温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等),以保证其灵敏度;检查喷嘴孔口应无堵塞。 2、对灭火剂贮存容器的维护保养:每年对灭火剂贮存容器进行称重或检查贮存压力,若低于允许值极限位置以下,必须予以重新灌装或替换。 3、对灭火控制盘的维护保养:(1) 电源、指示灯的可靠程度检查;(2) 灭火控制盘的启动试验的工作情况是否正常。 4、对系统的维护保养:(1) 检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好,端子有否松动或脱落。(2) 从启动钢瓶上卸下电磁阀,检查其动作是否灵活。(3) 卸下报警及控制系统与执行机构的连接装置,用模拟试验方法,检查自动控制、报警及延时功能的灵敏度和动作可靠性。(4) 检查贮存容器开启机构灵活可靠性。(5) 检
关于可燃气体探测器的应用
有个逻辑推理问题,是关于可燃气体探测器的应用。现在可燃气体探测器应用日渐普及,特别在石油化工工程设计中。安监部门也极力推荐采用。 可燃气体探测器的工作原理简言之:当嗅敏元件检测到可燃气体时,如其浓度达到爆炸浓度下限25%,则启动排风装置,降低可燃气体浓度;如排风无效可燃气体浓度继续上升达到50%,则切断有关区域内的所有电气设备的电源,以策安全。 有此可见,可燃气体探测器安装区域只是潜在的爆炸性可燃气体区域,而不是现实意义上的按有关规程分区要求得出的“爆炸区域”,实属非爆炸区域,因此该区域内的电气设备是无需选用防爆电器的。 进而言之,可燃气体探测器本身更无需按防爆电器产品要求设计。有的可燃气体探测器生产厂家仍把他们的产品设计成“防爆产品”,只能说他们对于自己产品的可靠性缺乏自信。 但这样的推理,很多安评“专家”是不予认同的。他们是只要“安全”,不管资源是否浪费的。 不知各位意下如何?