消防气体灭火系统施工方案
一、组合分配灭火系统 (一)组合分配灭火系统设备和管路的安装分以下几大部分内容: 1、气体储瓶的安装 2、管网安装 3、喷嘴和组件安装 4、报警和弱电控制的安装 5、驱动和控制设备的安装 6、辅助设备的安装 7、完工和检测 (二)施工技术及步骤 1、管网安装 (1)施工程序安排要注意与其他专业工程施工的配合开工之前首先做好施工的准备工作。根据工程的实际情况,在熟悉图纸以后要进行土建施工时的配合工作,在管道施工之前,首先要确认固定管道的基础和设备安装的施工是否已经完成,经与有关方面确认已经结束后再进行测量和配管安装。在管道的施工过程中,还要注意与其他工种的配合。施工过程中,有设备、电气、通风、仪表、土建等专业同时施工,因此必要时要预先安排好
气体灭火消防工程施工方案
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 12:00 编辑 简要说明:该工程位于首都国际机场东侧,总建筑面积约33.7 万平方米,地下一层、地上四层现浇混凝土框架结构,三层为钢屋架结构。消防报警系统分为一个主控室,二个分控室,各种探测器约9131 个,模块箱分为:标准箱130 个,非标准箱63 个,各种模块约3089 个,中断器1006 个,气体灭火系统有1301 系统和低压CO2 系统。1301 灭火系统有钢瓶组76 组,低压CO2 灭火系统有低压罐6 个,药剂喷嘴有352 个。本工程含1301 气体灭火系统、低压CO2 灭火系统管网敷设、设备安装,报警、联动系统穿线。文件格式:PDF文件大小:213 kB