地下一层的配电室设置气体灭火,强条要求开设泄压口,但是火规强条又要求防火墙上的门窗洞口必须设置甲级防火门窗,这两个不是矛盾的么
配电室应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和1.5小时的楼板与其他部位分割。
配电室的墙不是防火墙,防火墙一般用于防火分区的分割。
可以在泄压口前增设70℃的防火阀的,防火阀也是防火分隔设施之一。
虽然,配电房是采用2h的防火隔墙,并不是防火墙,但该2h的防火隔墙上设的门要求是乙级防火门。因此建议泄压口前增设70℃的防火阀,来保证防火分隔的完整性。