气体灭火设计----关键注意点 1、建筑专业应注意防护分区的划分,控制建筑面积在800m?以内。【采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m?,且容积不宜大于3600m?;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m?,且容积不宜大于1600m?】2、合理划分防护区的数量和建筑面积,可以减少气体灭火系统的数量和规格。如:防护区设计为9个时需要两套气消系统,而8个则可只设置一套气消系统;
气体灭火设计
----关键注意点
1、建筑专业应注意防护分区的划分,控制建筑面积在800m?以内。
【采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m?,且容积不宜大于3600m?;
采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m?,且容积不宜大于1600m?】
2、合理划分防护区的数量和建筑面积,可以减少气体灭火系统的数量和规格。
如:防护区设计为9个时需要两套气消系统,而8个则可只设置一套气消系统;
当防护区划分建筑面积均衡时比建筑面积差别较大时可减少药剂量和钢瓶间占用面积。
【一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个,药剂量按最大防护分区用量核算。】
3、同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区,应分别在吊顶内和地板下设置喷头;
4、管网上不应采用四通管件进行分流,只能采用3通进行分配管路。
5、钢瓶间钢瓶内药剂有质保时限,需要进行更换和维护,设计规划时应留足钢瓶间的建筑面积。
【操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.0m,且不应小于储存容器外径的1.5倍。】
6、钢瓶间集中设置时需要考虑气消管网的输送距离,和大量气消管占用的管道空间对净高的影响。
7、无外窗场所需设计需灾后清空系统,灾后清空系统宜根据防护区设置就地的操作按钮,该操作按钮能启动排风机和对应开启本防区的密闭风阀。
参见:数据中心:气体灭火灾后排风及配电设计探讨