关于配电室气体灭火有什么设计规范要求!
co1460077509531
2017年03月16日 14:17:57
来自于建筑问答
只看楼主

现有一配电室,没有气体灭火系统,我们向甲方提出需做气体灭火才能满足消防验收,但甲方需要我们施工单位提交相关设计依据才会去做设计变更(甲方想省钱一直不问设计院),自己查了下没找到,请问各位大神有什么依据没有!求帮忙

现有一配电室,没有气体灭火系统,我们向甲方提出需做气体灭火才能满足消防验收,但甲方需要我们施工单位提交相关设计依据才会去做设计变更(甲方想省钱一直不问设计院),自己查了下没找到,请问各位大神有什么依据没有!求帮忙
免费打赏
hhzhuce
2017年09月08日 15:57:42
2楼
建规8.3.9条文解释第2点:
2 特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。
回复
依依北方
2017年10月17日 14:42:35
3楼
皇帝不急太监急,施工单位按图施工有什么急的!
回复
ggxxll2009
2017年10月20日 20:27:09
4楼
施工单位按图施工

城市猎鹰依据国家标准《10kV及以下变电所设计规范》,现批准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94为强制性国家标准,自1994年11月1日起施行.《10kV及以下变电所设计规范》4.10.6 配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置.