救急啊!请问各位大大,在配电房,机房等设备室设置气体灭火如何考虑啊。我现在手头有个100米的办公酒店一体的,具体哪些设备房要设啊。
救急啊!请问各位大大,在配电房,机房等设备室设置气体灭火如何考虑啊。我现在手头有个100米的办公酒店一体的,具体哪些设备房要设啊。
2楼
我想采用二氧化碳直接式火探灭火装置。哪些房需要呢?
回复
3楼
如果不清楚的话,可以先找厂家,叫他们先给你做个初步设计!
回复
4楼
你可以先看一下气体灭火系统规范。
气体灭火系统适用于图书、档案、票据和文物资料库、油浸变压器、带油开关的配电室、自备发电机房、通讯机房、电子计算机房等防护区,不同的气体灭火系统适用于不同的火灾防护区,看你酒店房间具体功能了。
一定要CO2系统吗?可以选择七氟丙烷灭火系统或者IG-541混合气体灭火系统,看你是做无管网柜式系统还是管网式的,相对而言柜式的简单一点,具体设计方案,要看过图纸才能确定。
气溶胶的也可以,而且相对来说比较实惠。具体优缺点你可以百度一下。
回复
5楼
高低压配电室、弱电机房、油机房设气体灭火
高低压配电室、弱电机房可设火探管或柜式七氟丙烷或有管网七氟丙烷或IG-541
油机房可设柜式七氟丙烷或有管网七氟丙烷或IG-541
具体根据位置、布局,综合考虑性价比及日后维护、更换方便等因素确定方案
仅供参考
回复
6楼
支持地板的说法!顶一下
回复
7楼
有管网七氟丙烷
回复
8楼
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。
7.6.7 高层建筑的下列房间,应设置气体灭火系统:
7.6.7.1 主机房建筑面积不小于 140m2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁、纸介质库;
7.6.7.2 省级或超过 100 万人口的城市,其广播电视发射塔楼内的波机房、分米波机房、米波机房、变、配电室和不间断电源(UPS)室;
7.6.7.3 国际电信局、大区中心,省中心和一万路以上的地区中心的长途通讯机房、控制室和信令转接点室;
7.6.7.4 二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换房、控制室和信令转接点室;
7.6.7.5 中央及省级治安、防灾和网、局级及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室;
7.6.7.6 其它特殊重要设备室。