关于消防排烟风机与送风风机软连接选择的问题
本人业主单位管电气的,但是想学习暖通内容:今天与项目暖通工程师一起移交时发现如下问题,由于各自管辖范围不一样不好现场多说消防排烟风机及正压送风风机与风管软连接均使用三防帆布材料1、疑问:排烟风机按规范应该选用不燃材料,应该不能使用三防帆布做软连接吧。排烟系统属于高温排烟系统应该要用不燃材料做软连接,如硅钛软连接。个人知道原因是排烟风机属于消防时使用要求不燃,且烟温度高。2、疑问:消防正压送风风机的软连接是否一也要使用不燃材料,正压送风风机等于是送新风,空气问题并不高。如果必须用不燃材料请问理由及依据是什么。3、疑问:像消防排烟风机及正压送风风机安装于室外屋顶,风机不会处于火灾环境是否也一定要用不燃材料,三防帆布不可以吗。4、疑问:正常通风风机软连接使用三防帆布是否必须双层(以前做施工单位的时候听甲方说过,甲方是军队领导),能否告知相应的规范。希望论坛兄弟予以解答,谢谢。
采暖系统的软连接为什么被拉开??
我遇到了三次供暖系统中软连接被拉开的情况第一次。偶然发现新风机的回水管软连接也不知道什么时候被拉开,管路向后坐了大概200mm的距离,软连接是DN80的。解决办法:更换一个软连接后,将水管复位,固定支架重新紧固。第二次。采暖水泵夜间正常运转,突然一声巨响水泵出水立管软连接的外圈钢丝断裂,软连接被拉伸损坏,第二天下午,同一个系统的另一台水泵也遭此厄运,发生了同样的情况,当时据说水泵的进水压力1.7mpa,正常运转的压力为0.5-0.7mpa,随即加急采购安全阀,在每台水泵进水横管段 增加安装,设定超压泄水,问题再没发生。此前这套系统正常运行了两年未有事故。第三次。前几天冬夏季转换时,开启采暖水泵进水阀门时,突然一声巨响,采暖水泵的立管段软连接变型,横管段软连接钢丝被拉伸断裂,软连接被拉伸100mm长,所有水泵都没有工作的情况下发生的事,不过系统里有1.0mpa的压力我很不理解,为什么都是在采暖系统中出现问题。请高人们针对三次事件分析原因,并针对问题各抒己见。
橡胶软连接的优点是什么
KXT/JGD型可曲挠橡胶接头是连接管道系统,主要的作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。被广泛的应用于污水处理、循环水、供水排水、电力等各个领域。橡胶接头口径、压力、材质、温度广之,产品组合全,配套能力强、性价比高、寿命长等特点。一般天然橡胶适用于-20~80℃,材质特殊具有耐磨橡胶,氟橡胶温度则可以达到150℃管道阀门,三元乙丙橡胶适用于-50~120℃。橡胶接头又分为扣槽和大翻边两种,水泵进口位置需要安装加固限位,防止球体拉脱。 1、法兰连接橡胶接头:球体带有法兰与管道采用法兰连接的橡胶接头。 2、丝扣连接阀门:球体带有丝扣与管道采用丝扣橡胶接头。 3、卡箍连接阀门:阀体带有卡箍,卡箍多采用304或者316L与管道采用丝扣连接的橡胶接头。