朋友的项目最近出了点问题最近去看了下,风机盘管有多台软连接出现了砂眼,看样是腐蚀出来的。因为去年冬天用了一个冬天都没有问题,夏天没有使用就放水了,今年就出现了这种情况。请教前辈之前有没有碰到这种情况,是腐蚀问题还是水质问题,质量问题也有可能,可这家品牌的软连接我也用,一直没有出现这种问题。
朋友的项目最近出了点问题最近去看了下,风机盘管有多台软连接出现了砂眼,看样是腐蚀出来的。因为去年冬天用了一个冬天都没有问题,夏天没有使用就放水了,今年就出现了这种情况。请教前辈之前有没有碰到这种情况,是腐蚀问题还是水质问题,质量问题也有可能,可这家品牌的软连接我也用,一直没有出现这种问题。
2楼
第一张图中间部分可以看到一个砂眼,第二张图左边有个砂眼,去年都是正常使用的,只是今年才出现了这个问题
回复
3楼
看起来应该是产品质量问题,要是水质的腐蚀,那就是整条软管都会受到影响
回复
4楼
这个牌子的软连接我也再用,别的地方没见过这种情况。跟集气有关系吗,因为这个项目排气阀少,末端集气比较严重,会不会跟汽水腐蚀有关
回复
5楼
软连接砂眼?这个问题的确很奇特。。。坐观各位高手解答!
回复
6楼
你好,那个金属软连接材质是不锈钢的,主要是受水质cl离子含量影响而产生腐蚀的,我们以前做板式换热器选型时就要预先考虑水质因素,选型前先得明确用户使用的水质条件,曾经因疏忽出现过你这种情况,板式换热器使用几个月一二次串水,打开发现板片全都是那种小沙眼,你可以看看不锈钢相关资料就明白了
购买前先跟厂家沟通下,把水质情况描述下,可以找找当地水质报告什么的,这样他们会给你最适合的产品
回复
7楼
谢谢解答啊,出现漏水后甲方把水全放了,所以也没法接水去化验,正常氯离子含量达到多少就能腐蚀管路了,还请指教
回复
8楼
以前看到有本讲不锈钢材料的,有不同材质不同温度对应耐腐蚀要求,普通的软连接应该是304材质,对应空调供热40~50℃应该也就几十ppm,不过记不清了,你可以百度下
回复
9楼
学习了,谢谢
回复
10楼
空调水系统水质管理很重要,尤其是直接使用自来水的,水中氯的含量有时就很高,那不就是稀盐酸了吗!你想不锈钢最怕的就是盐酸了,出现沙眼就不奇怪了,用软化水就没有这样的问题了。
回复
11楼
空调水系统水质管理很重要,尤其是直接使用自来水的,水中氯的含量有时就很高,那不就是稀盐酸了吗!你想不锈钢最怕的就是盐酸了,出现沙眼就不奇怪了,用软化水就没有这样的问题了。
回复