朋友的项目最近出了点问题最近去看了下,风机盘管有多台软连接出现了砂眼,看样是腐蚀出来的。因为去年冬天用了一个冬天都没有问题,夏天没有使用就放水了,今年就出现了这种情况。请教前辈之前有没有碰到这种情况,是腐蚀问题还是水质问题,质量问题也有可能,可这家品牌的软连接我也用,一直没有出现这种问题。
朋友的项目最近出了点问题最近去看了下,风机盘管有多台软连接出现了砂眼,看样是腐蚀出来的。因为去年冬天用了一个冬天都没有问题,夏天没有使用就放水了,今年就出现了这种情况。请教前辈之前有没有碰到这种情况,是腐蚀问题还是水质问题,质量问题也有可能,可这家品牌的软连接我也用,一直没有出现这种问题。
12楼
和水质有关系,和不锈钢的材质有关系。
回复
13楼
软化水能除氯离子?小弟才疏学浅还请前辈讲讲原理。软化水器里是树脂除氯离子还是盐罐除氯离子,还是里面软化水器里有加药装置或者反渗透我没看见
回复
14楼
软水器常用的软水技术有两种,一种是通过离子交换树脂去除水中的钙、镁离子,降低水质硬度;另外一种是纳米晶TAC技术,即Template Asisted Crystallization(模块辅助结晶),利用纳米晶产生的高能量,把水中游离的钙、镁、碳酸氢根离子打包成纳米级的晶体,从而阻止游离离子生成水垢。软水与自来水相比,有极明显的口感和手感,软水含氧量高,硬度低,可有效防止结石病,减轻心、肾负担,有益健康。
回复
15楼
第二种我没听懂,也不想明白,因为空调中用的软水第一种就行了,但是我问的是除氯离子啊
回复
16楼
之前也遇到过这个现象,学习了
回复
17楼
软接对水质要求很高呀
回复
18楼
汽蚀的可能性较小吧 汽蚀不会正好就那一点地方 一个小砂眼的(个人看法)呵呵
回复
19楼
应该是管件个别质量不合格的原因,另外这个是不是假货啊?
回复
20楼
出现这个情况的有20多个,一直在他家买的货,别的地方没出现这种情况,但是有可能是质量问题
回复
21楼
虽然我很久没搞专业了,不过我不太认同是水质原因
我认为还是材料本身的问题概率大一些。原因如下:
1、现在正规设计都会考虑软水设计,至于功能有多大不敢保,但总归有点吧;
2、水里的氯含量,真的有那么高吗?现在家里用的自来水,有那么严重?采暖系统是一个循环系统,且是热水系统,含量应该比自来水偏低才对;
3、现在市场上的假冒材料太多了,楼主你只看表面的品牌是一样的,难保不是假的;
4、你要多拆一些管材、管件看看,是否存在内部腐蚀 的问题,才好判定
回复