清晰高度、挡烟垂壁高度、室内净空高度的关系
qq89198089
qq89198089 Lv.2
2024年10月17日 11:19:17
来自于通风排烟
只看楼主

来源:消防技术流

|

作者:消防使者

清晰高度   是指排烟系统设计烟层下缘至室内地面的高度,是计算储烟仓高度的一个重要参数,储烟仓除了要满足厚度的要求,还需要满足储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度。 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其 最小清晰高度 不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算: Hq =1.6 0.1·H ′            


清晰高度   是指排烟系统设计烟层下缘至室内地面的高度,是计算储烟仓高度的一个重要参数,储烟仓除了要满足厚度的要求,还需要满足储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度。
走道、室内空间净高不大于3m的区域,其 最小清晰高度 不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:
Hq =1.6 0.1·H ′            
式中:Hq——最小清晰高度(m);
         H′——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)
由此可知,最小清晰高度不是一个定值,根据不同场所而变化,而挡烟垂壁所需的高度与最小清晰高度息息相关。
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条规定“   疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m   ,若挡烟垂壁安装高度低于2.1m就会导致疏散通道、疏散走道的净高度不符合要求,涉及违反强条。


除了疏散通道、疏散走道外的其他区域呢?
3.2.7 建筑的室内净高应满足各类型功能场所空间净高的最低要求,地下室、局部夹层、公共走道、建筑避难区、架空层等有人员正常活动的场所最低处室内净高不应小于2.00m。
6.3.3  建筑用房的室内净高应符合国家现行相关建筑设计标准的规定,地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处净高不应小于2.0m。
6.5.2.2 避难层的净高不应低于2.0m。当避难层兼顾其他功能时,应根据功能空间的需要来确定净高。
6.5.3  有人员正常活动的架空层的净高不应低于2.0m。
规定室内净空最低处不应小于2m的净高是考虑到人体站立和通行必要的高度和一定的视距。尤其是消防救援时,时常有消防员背负失去行动能力的昏迷人员或失能人员逃生的情况,被救援人员头部高于消防员,因此必须提高所有疏散路径净高,且火灾时,疏散路径上可能存在掉下物品成为行走障碍物,消防员在避让地面障碍时容易顾不上上方障碍,所以规定这个最小净高的要求是非常有必要。
因此当设置挡烟垂壁时,其下净高除了需满足最小清晰高度,还需注意其设置位置所要求的最低净高的强制性要求。

免费打赏

相关推荐

APP内打开