来源:空调制冷网
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 6.2.7风管部件的安装应符合下列规定: 5防火阀、 排烟阀 (口)的安装位置、方向应正确。位于防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。 精读1-原因
防火阀、排烟阀的安装方向、位置会影响阀门功能的正常发挥,故必须正确。防火墙两侧的防火阀离墙体越远,对过墙风管的耐火性能要求越高,阀门的功能作用越差,故条文对此作出了规定。
来源:空调制冷网
