消防气体灭火系统施工方案
一、组合分配灭火系统 (一)组合分配灭火系统设备和管路的安装分以下几大部分内容: 1、气体储瓶的安装 2、管网安装 3、喷嘴和组件安装 4、报警和弱电控制的安装 5、驱动和控制设备的安装 6、辅助设备的安装 7、完工和检测 (二)施工技术及步骤 1、管网安装 (1)施工程序安排要注意与其他专业工程施工的配合开工之前首先做好施工的准备工作。根据工程的实际情况,在熟悉图纸以后要进行土建施工时的配合工作,在管道施工之前,首先要确认固定管道的基础和设备安装的施工是否已经完成,经与有关方面确认已经结束后再进行测量和配管安装。在管道的施工过程中,还要注意与其他工种的配合。施工过程中,有设备、电气、通风、仪表、土建等专业同时施工,因此必要时要预先安排好
配电室气体灭火系统设计思路
根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的 配电室 等,属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。规范解释:特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。 气体灭火设计步骤 某项目配电房,按规范要求需要做气体灭火系统1)依据《建筑设计防火规范》GB50016、《气体灭火系统设计规范》GB50370中的要求,根据该项目配电室的现场情况,确定配电室设计采用多个 柜式