消防气体灭火系统施工方案
shangyi00457
2017年05月09日 14:43:57
只看楼主

  一、组合分配灭火系统  (一)组合分配灭火系统设备和管路的安装分以下几大部分内容:  1、气体储瓶的安装  2、管网安装  3、喷嘴和组件安装  4、报警和弱电控制的安装  5、驱动和控制设备的安装  6、辅助设备的安装  7、完工和检测  (二)施工技术及步骤  1、管网安装  (1)施工程序安排要注意与其他专业工程施工的配合开工之前首先做好施工的准备工作。根据工程的实际情况,在熟悉图纸以后要进行土建施工时的配合工作,在管道施工之前,首先要确认固定管道的基础和设备安装的施工是否已经完成,经与有关方面确认已经结束后再进行测量和配管安装。在管道的施工过程中,还要注意与其他工种的配合。施工过程中,有设备、电气、通风、仪表、土建等专业同时施工,因此必要时要预先安排好施工程序和进行及时的协调,做好管线综合布置图。

   一、组合分配灭火系统

   (一)组合分配灭火系统设备和管路的安装分以下几大部分内容:

  1、气体储瓶的安装

  2、管网安装

  3、喷嘴和组件安装

  4、报警和弱电控制的安装

  5、驱动和控制设备的安装

  6、辅助设备的安装

  7、完工和检测

   (二)施工技术及步骤

  1、管网安装

  (1)施工程序安排要注意与其他专业工程施工的配合开工之前首先做好施工的准备工作。  本工程气体灭火系统管道施工主要有支吊架的预制、安装,干、立、支管的管道安装,阀件安装,管道的防腐与保温等。

  (1)管道的预制要点:

  管道预制的安装包括管道组件和管道支撑件的安装。管道组件是由管道元件连接或装配组成的管段,包括管道、管件、法兰等;管道支撑件主要包括吊杆、支撑件、锚固件等安装件和吊夹、紧固件等附着件。实施管道预制应注意以下几点:

  A、将管道元件及部分支吊架按照图纸的要求进行连接、装配,制成管道组件。组件按照图纸规定做好标识。

  B、预制管道组件的管端出口法兰,若与设备的法兰或其他组件法兰连接,则管端出口法兰只能在管端点定位,待运到安装现场定位后方可施焊。

  C、管道组件预制时,应考虑运输及现场安装的方便,并留有可调整的活口。

  D、预制的管道组合件应具有足够刚性,不得产生永久变形。

  E、管道应采用三通分配,严禁采用四通分流,且三通接头的分流出口应水平安装,不得垂直安装

  F、管内必须磨平,吹扫干净,并用适当的药剂将打磨和切割时使用的油料擦净;

  G、管道预制完毕,应将内部清理干净。并应注意管件的焊接检测和焊后热处理是否完成,管道组件的试压、检验、包装和编号等工作是否结束。

  (2)管道支、吊、托架安装:

  A、根据现场管道布置情况及周围结构情况,在管道密集处设置型钢吊架、型钢托架或落地式支、托架。