气体灭火系统的维护保养
气体灭火系统的维护保养 1、对防护分区环境的维护保养:(1) 检查保护区必要的出入通道应通畅无阻;各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见;采光照明和事故照明应完好。(2) 检查烟感、温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等),以保证其灵敏度;检查喷嘴孔口应无堵塞。 2、对灭火剂贮存容器的维护保养:每年对灭火剂贮存容器进行称重或检查贮存压力,若低于允许值极限位置以下,必须予以重新灌装或替换。 3、对灭火控制盘的维护保养:(1) 电源、指示灯的可靠程度检查;(2) 灭火控制盘的启动试验的工作情况是否正常。 4、对系统的维护保养:(1) 检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好,端子有否松动或脱落。(2) 从启动钢瓶上卸下电磁阀,检查其动作是否灵活。(3) 卸下报警及控制系统与执行机构的连接装置,用模拟试验方法,检查自动控制、报警及延时功能的灵敏度和动作可靠性。(4) 检查贮存容器开启机构灵活可靠性。(5) 检
几种气体灭火系统的探讨分析
前言 气体灭火在我国始于80年代,盛于90年代,新型灭火方式和灭火剂在应用过程中经历了许多变化,在火险隐患、火灾扑救、环境保护、经济实用等诸多因素中选择一种满意的消防设防方案,常常十分复杂。本文就此作一些讨论,仅供同仁参考。 上世纪八九十年代在图书、博物、档案等馆舍内建成的气体消防系统,采用的灭火剂大多是哈龙1301。当时,人们认为哈龙1301是适合各种不同类型火灾的最佳的火焰抑制剂。但是,由于其对环境的影响,对大气臭氧层的破坏,不同程度造成全球变暖,1993年在加拿大出台了《蒙特利尔协定》,限制生产破坏臭氧层的物质,并规定到2005年全球禁止使用。现在哈龙的替代物多种多样,本文仅讨论CO2、FM-200、气溶胶、烟烙尽IG541等四种替代产品。 一、环保 评定一种灭火剂的环境指标一般有三项:
气体灭火系统的13个考点总结
气体灭火系统是一级消防工程师备考中常见的一种灭火系统,在考试中也曾多次出现过气体灭火系统相关的考题,为了帮助考生掌握气体灭火系统,小编整理了气体灭火系统的13个考点,供大家参考。考点一 组成构件由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、单项阀、选择阀、集流管、连接管、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、低泄高封阀、管道管件及支架等组成。考点二 气体灭火系统组件的外观质量要求1.同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20mm。2.同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm。考点三 阀驱动装置检查要求气动驱动装置储存容器内气体压力不低于设计压力,且不得超过设计压力的5%,气体驱动管道上的单向阀启闭灵活,无卡阻现象。