IG100气体灭火系统设计计算举例
wx_18605069
2022年08月22日 10:03:17
只看楼主

一、工程概况 某建筑内数据中心长12m,宽8m,室内净高3.5m,设计环境温度为24°C~26°C,拟采用IG100气体灭火系统。 二、主要设计参数 1、灭火设计浓度C=38.3%(按电子产品火灾) 2、防护区最低环境温度T=24°C 3、防护区海拔高度修正系数K=1 4、防护区内围护结构承受内压的允许压强P=1200Pa


一、工程概况

某建筑内数据中心长12m,宽8m,室内净高3.5m,设计环境温度为24°C~26°C,拟采用IG100气体灭火系统。

二、主要设计参数

1、灭火设计浓度C=38.3%(按电子产品火灾)

2、防护区最低环境温度T=24°C

3、防护区海拔高度修正系数K=1

4、防护区内围护结构承受内压的允许压强P=1200Pa

5、IG100灭火剂充装密度=1.1652kg/m3(15MPa,20°C时)

三、计算防护区容积

V=12×8×3.5=336m3

四、IG100灭火剂设计用量计算

防护区内环境温度为24°C时IG100的蒸汽比容

S=0.799678+0.00293T=0.87(m3/kg)

防护区内全淹没灭火设计用量:

按设计用量的2%估算喷放剩余量,则系统灭火剂储存量为:186.6×1.02=190.33(kg)  

五、计算储瓶数

根据每瓶80L钢瓶充装13.4kg灭火剂,得出:
         n=190.33÷13.4=14.20(瓶)
    设计采用15只储气钢瓶,灭火剂实际储存量为201kg。

六、计算防护区应布置喷嘴数量
    根据单个喷嘴保护面积不宜大于30m2,得出:
        n=96/30=3.2(个)
    设计按4只喷嘴布置,每只喷嘴的IG-100气体灭火剂喷放流量为:
        Q=(13.4×15)÷4=50.25(kg/只)
    根据管径估算表 ,选用DN25或DN32的喷嘴接管。
七、防护区泄压口
    泄压面积

 

    选用CX545107型泄压阀,实际泄压面积为0.098m2。
注:本例题方案和初步设计阶段IG-100系统灭火剂用量按淹没系数乘以防护区容积,再除以IG-100的蒸汽比容估算为:24℃时38.3%灭火设计浓度IG-100的淹没系数0.478,蒸汽比容0.87,W=0.478×336÷0.87=184.61(kg),与上面计算结果186.6kg基本接近。


相关推荐

APP内打开