互感器接线安全及其极性
摘要:正确判断电流互感器的极性及二次接线的正确性是非常重要的。 一、 防范措施 (1) 在实验报告中也应明确写明电流互感器同名端的测试方法、测试结果、接线方式。 (2)保护整定计算人员,可在定值单上对特殊线路的电流互感器极性作明确要求,如以母线为基准,故障电流由母线流向线路为正,装置应可靠动作;故障电流由线路流向母线为负,装置应不动作。 (3)在生产实践中,由于电流互感器极性及接线不正确,造成保护装置误动和拒动,由此而引起的停电事故时有发生,实验人员应注意理论知识的学习,熟悉各种保护的动作原理,充分认识电流互感器极性及接线的重要性,严格按设计图施工。 (4)按照质量管理要求,设备验收时使用的设备验收表格中应增加那些通常容易被忽视却很重要的项目,如电流互感器同名端的测试方法、测试结果、接线方式是否正确等。 二、极性的判断及二次线的联接 以双圈变压器差动保护接线为例,简要说明如何判断电流互感器极性以及正确的电流互感器二次接线。新安装设备的实验报告中,
电流互感器的安装使用及接线检查
(1)电流互感器的安装,视设备配置情况而定,一般有下列几种情况: ①将电流互感器安装在金属构架上。电工之家 ② 在母线穿过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺丝固定在墙壁或楼板上,或者先将角铁做成矩形框架埋入墙壁或楼板中,再将与框架同样大小的铁板(厚约4mm),用螺丝或电焊固定在框架上,然后再将电流互感器固定在铁板上。电流互感器一般均安装于离地面有一定高度之处,安装时由于电流互感器本身较重,所以向上吊运时,应特别注意防止瓷瓶损坏。 ③安装时,三个电流互感器的中心应在同一平面上,各互感器的间隔应一致,最后应把电流互感器底座良好接地。(2)电流互感器的一次绕组和被测线路串联,二次绕组和电测仪表串联,接线时极性符号不能弄错。在实际工作中,由于条件所限,也有采用将电流互感器各相一、二次端钮完全反接,这也是可以的。 (3)三相电路中