请教各位互感器接线的问题
sijia33
sijia33 Lv.2
2007年11月20日 20:35:22
来自于变压器
只看楼主

我们在设计时,电流互感器的二次接线引至箱体中的普通端子上,但是有的客户要求使用专门的电流试验端子,请问各位设计时采用的是普通端子还是试验端子。由于某次设计院没有看清,结果站内铺设的电缆短了,无法接到互感器上的端子排上(使用的是普通端子),客户要求我们再加一个端子箱,通过过渡线接至电缆,是否可行?我方认为由于电流互感器二次接线关系重大,不能使用过渡线,但设计院是老大,得罪不起,所以我们按设计院的方案作的,请问各位是否遇到过这种情况?如何解决的?

我们在设计时,电流互感器的二次接线引至箱体中的普通端子上,但是有的客户要求使用专门的电流试验端子,请问各位设计时采用的是普通端子还是试验端子。

由于某次设计院没有看清,结果站内铺设的电缆短了,无法接到互感器上的端子排上(使用的是普通端子),客户要求我们再加一个端子箱,通过过渡线接至电缆,是否可行?我方认为由于电流互感器二次接线关系重大,不能使用过渡线,但设计院是老大,得罪不起,所以我们按设计院的方案作的,请问各位是否遇到过这种情况?如何解决的?
免费打赏
sijia33
2007年11月28日 20:46:27
2楼
?问题太简单了?
回复
wa.tclysys
2007年11月30日 00:08:52
3楼
电流互感器的二次接线必须采用试验端子。
回复
cao345
2007年11月30日 11:30:16
4楼
用普通端子还是试验端子取决于实际需要,比如变压器的差动部分的端子,我们就用试验端子,以方便测量差动电流。
另外,电流线不够长,最好是换线,这样有利于安全运行,实在不行,增加过渡的端子也行,我们也这样用过的。
回复
zhangjh_xj
2007年12月01日 17:51:23
5楼

正确
回复
yyxwcq
2007年12月01日 23:33:56
6楼
要接地。
回复
wzhzyx911
2007年12月02日 12:05:32
7楼
电流试验端子 没用过 帮忙介绍一下
回复
简单信
2007年12月02日 13:55:19
8楼
学习了!
回复
langqiaoyimeng1954
2007年12月02日 16:46:28
9楼
领教了
回复
sjybb
2007年12月02日 16:59:05
10楼
hao

回复
seakywang
2007年12月02日 23:41:24
11楼
CT二次回路必须使用试验端子,因普通端子不便检修(CT二次不允许开路);
可使用过渡端子,联屏线都是这么做的,但是要保证满足CT的二次负荷,即保证线损在合理范围内;