我们在设计时,电流互感器的二次接线引至箱体中的普通端子上,但是有的客户要求使用专门的电流试验端子,请问各位设计时采用的是普通端子还是试验端子。由于某次设计院没有看清,结果站内铺设的电缆短了,无法接到互感器上的端子排上(使用的是普通端子),客户要求我们再加一个端子箱,通过过渡线接至电缆,是否可行?我方认为由于电流互感器二次接线关系重大,不能使用过渡线,但设计院是老大,得罪不起,所以我们按设计院的方案作的,请问各位是否遇到过这种情况?如何解决的?

我们在设计时,电流互感器的二次接线引至箱体中的普通端子上,但是有的客户要求使用专门的电流试验端子,请问各位设计时采用的是普通端子还是试验端子。

由于某次设计院没有看清,结果站内铺设的电缆短了,无法接到互感器上的端子排上(使用的是普通端子),客户要求我们再加一个端子箱,通过过渡线接至电缆,是否可行?我方认为由于电流互感器二次接线关系重大,不能使用过渡线,但设计院是老大,得罪不起,所以我们按设计院的方案作的,请问各位是否遇到过这种情况?如何解决的?
免费打赏
mikeyjj
2007年12月03日 19:07:19
12楼
为了方便检修和试验,电流互感器通常使用试验端子才好,一般也是这样做的,至于由于敷设电缆时尺寸不够,中间增加端子箱也可以啊,只要保证回路正确并接触良好就行, 因为电流互感器的精确度和二次回路电阻有很大的关系,如果二次阻抗大的话,则误差会变大的。
回复
fengzhi-a
2007年12月03日 19:30:35
13楼
用试验端子
最好是换线.增加过渡的端子可以
回复
sijia33
2007年12月03日 20:50:30
14楼
谢谢各位赐教
回复
xingtianwujian
2007年12月03日 22:07:05
15楼
用试验端子
最好是换线.增加过渡的端子可以
同意,照此办理!
回复
wxg517
2007年12月04日 14:01:28
16楼
这都能搞错?什么设计院?