电流互感器的四种接线方法
平头男儿
2017年10月17日 13:42:58
只看楼主

电流互感器的接法不复杂,只有四种接线形式。1、是单台电流互感器的接线形式。只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。 2、三相完全星形接线和三角形接线形式。三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能表的电流采集。三相三继电器接线方式不仅能反应各种类型的相间短路,也能反应单相接地短路,所以这种接线方式用于中性点直接接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。

3、两相不完全星形接线形式。
在实际工作中用得最多。它节省了一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反相的B相电流。二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能作单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统作相间短路保护。
3.png
4、两相差电流接线形式。
也仅用于三相三线制电路中,中性点不接地,也无中性线,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。但故障形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用于 10kV 及以下的配电网作相间短路保护。由于此种保护灵敏度低,现代已经很少用了。


1.png


2.png


3.png

免费打赏
520star
2017年10月20日 08:26:06
2楼
两相不完全星形接线形式应该应用不多吧!
回复
碧波
2017年10月23日 14:07:54
3楼
第二种用的较多
回复
电气交流
2017年10月23日 15:06:30
4楼
中压测量及保护,一般用不完全星形
回复
安石
2017年10月23日 20:16:43
5楼
这个已经很老了,是接继电器的,现在仪表应该很少用到这样了吧,不过原理都是一样的。
回复
扎斯特奔雷
2017年10月24日 15:11:40
6楼
yangchunjun 发表于 2017-10-20 08:26 两相不完全星形接线形式应该应用不多吧!两个电流互感器不完全星形接法也称VV接法,在配电系统中很常见、应用也很广泛。节省了一个电流互感器,在发变电系统中都用3个电流互感器
回复
祈祷的幸福
2017年10月24日 16:56:27
7楼
¥phqL0gVeepK¥
回复
eryueduoduo
2017年11月06日 15:00:44
8楼
基本原理会了,万变不离其宗
回复

相关推荐

APP内打开