精华汇总
自动喷水管
更多
自动喷水灭火
自动喷水灌溉
自动寻的喷水灭火
自动喷水灭火规范
自动喷水灭火视频
自动喷水系统
自动喷水灭火装置
自动喷水灭火设备
自动喷水灭火喷头
湿式自动喷水灭火
闭式自动喷水系统
自动喷水灭火设计手册
自动寻的喷水灭火装置
消防自动喷水系统
湿式自动喷水系统
开式自动喷水系统
干式自动喷水系统
草坪自动喷水系统
自动喷水灭火系统
自动灭火喷水系统
自动喷水与灭火系统
自动喷水灭火器
自动喷水消防系统
什么水管
自动喷水灭火设计规范
#
自动喷水管
#
300
自动喷水管专题,为您提供自动喷水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动喷水管相关的专业交流讨论,更多自动喷水管相关内容请访问
土木在线论坛
!
100m长的水平自动喷水管,是否考虑升缩
超市的自动喷水配水管,镀锌钢管,DN150,两侧有支管,超市未设中央空调。设计未考虑伸缩,这样的设计合理吗?L、Z型伸缩补偿对臂长有要求的,一般达不到
【求助】自动喷水管道阻力损失计算公式的疑问
两个公式中 一个为0.00107,另一个为0.0000107 有区别吗?
自动喷水一泡沫联用系统
最近在做一个自动喷水一泡沫联用系统,需要计算消防水量,请问是计算单独的喷水系统或泡沫系统的水量,还是计算整个水量?有什么依据?知道的朋友帮帮忙。。
关于丙类仓库自动喷水问题
现在做一仓库,为丙类可然固体,层高8m.按单双排货架仓库考虑,设计参数如下:按仓库危险Ⅱ级设计,15l/min.m2,作用面积280平方,算下设计流量要91L/s现在的问题是:对于设消防水池的地区,我的自动喷水贮水量怎么计算,就是按91L/s,延续时间2小时的量吗?还是有什么比较合理的做法。谢谢,请做过的水友给点宝贵意见。
自动喷水施工及验收规范
自动喷水施工及验收规范
关于大卖场的自动喷水设计
目前很多地方都在建大卖场,大卖场的自动喷水设计是否有明确标准是仓库危险I级,还是仓库危险II级?大卖场一般都有仓库,是否按照丙类仓库设计?希望大家交流一下各地的规定和各自的经验
在线等!!!自动喷水-泡沫联用
请问一下两层车库,设置自动喷水-泡沫联用,但是规范5.0.8中第1条湿式系统自动喷水至喷泡沫的转换时间,按4/LS流量计算,不应大于3分钟。按照150mm的管径来算的话,泡沫罐至最末端喷头的距离不应大于41米左右,但是现在如果我把泡沫罐设置在泵房内,就出现最末端喷头和泡沫罐之间的距离过长,满足不了转换时间,但是如果我把泡沫罐设置在距离最末端喷头比较近的地方,那么前面的喷头也就满足不了转换时间了,中间也不行~~咋办呢????在线等
自动喷水灭火系统配水管红色圈环实景
自动喷水灭火系统是否可以接市政给水管道
背景2002年,使用性质:医院,砖混结构,五层主楼傍边三层裙楼,裙楼和主楼是一条走廊。原来有普通消火栓系统。现在做消防改造,消火栓系统,喷淋系统,报警及联动系统。原来没有消防水池,我想请问喷淋系统能不能直接接市政给水,如果不能是否必须设置消防水池,设置了消防水池是否必须配置消防水箱?消火栓系统可不可以继续用市政给水?
自动喷水系统的设置原则
简单介绍一下自动喷水灭火系统设置原则及分类。
点击加载更多
APP内打开