自动喷水灭火系统中喷头的选择和应用
自动喷水灭火系统作为一种扑灭早期火灾的消防设备,已得到了相当广泛应用,其对于提高建筑抗拒火灾的能力有着极好的效果。但要充分发挥自动喷水灭火系统的作用,必须根据建筑本身构造的特点及部位,对洒水喷头进行合理的选择,否则会大大降低系统的灭火效能。下面我们就对洒水喷头的选用做一介绍,以供大家参考。 一、喷头的分类 根据国内外的不同文献。喷头大体上可分为6类。设计中应根据火灾危险性、保护空间的建筑构造、自动喷水灭火系统本身的特点来选择喷头。具体类型划分如下: 1)根据喷头是否封堵,可把喷头分为开式喷头和闭式喷头。所有闭式喷头去掉热媒元件和封堵元件就是开式喷头。只有水幕喷头是开式喷头的特例; 2)根据喷头的安装方式可分为直立、下垂和侧墙式。既能直立又能下垂安装的喷头
低压洒水喷头和简易自动喷水灭火装置
1.问题的提出 近些年来,公共娱乐场所的火灾频频发生,造成的后果十分严重,人员伤亡尤其触目惊心。这类场所人员密集,火灾危险性大,火情发现迟缓,疏散又较困难,一部分场所还设置 在地下和半地下,扑救也很困难,火灾一旦发生往往造成极为严重的后果。有关部门有鉴于此,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《建规》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》和《人民防空工程设计防火规范》GB50098-95(以下简称《人规》)中分别对相关条文作了局部修订,局部修订条文经中华人民共和国建设部于2001年4月批准并发出"工程建设标准局部修订公告"(公告号分别为第27号、第28号和第30号)局部修订条款均为强制性条文,于2001年5月1日起施行,在灭火设施方面规定如下: 1)这类场所简称为"歌舞娱乐放映游艺场所",包括:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、
自动喷水灭火系统喷头安装与检查--主控项目
主控项目 5.2.1 喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查系统试压、冲洗记录表。 5.2.2 喷头安装时,不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.3 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.4 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.5 喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:对照图纸,尺量检查。 5.2.6 安装前检查