自动喷水灭火系统喷头安装与检查--主控项目
你的歌声
2018年02月28日 14:00:14
只看楼主

主控项目 5.2.1 喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查系统试压、冲洗记录表。 5.2.2 喷头安装时,不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.3 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。

主控项目

5.2.1 喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。

检查数量:全数检查。

5.2.4 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

5.2.5 喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。

检查数量:抽查20%,且不得少于5处。

检查方法:对照图纸,尺量检查。

5.2.6 安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。系统采用隐蔽式喷头时,配水支管的标高和吊顶的开口尺寸应准确控制。

检查数量:全数检查。

检查方法:对照图纸,观察检查。

fa5bf0dfe17a382229e7.txt
358 B
立即下载
免费打赏
王铜
2019年07月15日 07:21:27
2楼

 安装前检查喷头的型号、

规格、

使用场所应符合设计要求。

系统采用隐蔽式喷头时,

配水支管的标高和吊顶的开口尺寸应准确控制。

检查数量:

全数检查。

检查方法:

对照图纸,

观察检查。

回复

相关推荐

APP内打开