自动喷水灭火装置选型点评
更多自动喷水灭火装置资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u9632%u8BBE%u5907%u4E0E%u5668%u6750&secclass=3894&secName=%u81EA%u52A8%u55B7%u6C34%u706D%u706B%u88C5%u7F6E自动喷水灭火系统是世界上最广泛的固定灭火系统,在高层建筑中已得到广泛的应用。它利用固定管网、喷头能自动作用喷水灭火,同时发出火火警信号的灭火系统。利用火灾时产生光、烟或燃烧时的生成物(探测器作用)、热(直接作用或探测器作用)等信号传感而自动启动,将水有效地洒向着火区域,控制火势的蔓延和扑灭火灾。它即有探测火灾并报警的功能,又有喷水灭火控制火灾发展的功能,它是一种可靠性高,稳定性及好的安全可靠的灭火装置。自动喷水灭火系统效率高,用水量小,水渍损失少,又能及时有效地发现和扑救火
什么是厨房自动灭火装置?
什么是厨房自动灭火系统什么是厨房自动灭火装置什么是厨房自动灭火设备以往的厨房灭火系统是指针对厨房建筑物本身的灭火保护系统,最常见的是烟感、温感探测系统和水喷淋系统等。由于厨房火灾多起因于灶台用火失控,引燃集油烟罩和排烟管道内的油垢酿成难以扑救的通天大火。因此,厨房的热厨加工设备(灶台181集油烟罩6982排烟管道5119厂家)就成为厨房内的重点保护对象;而针对厨房热厨加工设备实现局部重点灭火保护的系统称为厨房烹饪设备自动灭火系统。它与厨房灭火系统是保护对象不同的两个相互独立,互不干扰的灭火保护系统。 CMJS型厨房自动灭火装置的工作原理 1、厨房灶台油锅温度达到360-366℃时,油锅里的油开始自燃,短时间内温度达到400℃以上。当燃烧的火焰产生巨大的热量使烟罩内温度升高到183℃时感温探测器断开,从而启动厨房设备灭火装置。 2、装置自动启动同时,驱动气瓶内气体通过减压装置瞬间推动药剂通过雾化喷头喷射到油锅及烟
自动喷水灭火系统末端试水装置探讨
自动喷水灭火系统是目前世界上公认的最有效自救灭火方式,该系统具有安全可靠,经济实用,灭火成功率高等优点。要完成一套具有以上作用特点的自动喷水灭火系统,需要设计人员全方位理解喷洒设计和安装规范,从完成的工程调试试验中不断总结,才能使其在灭火时达到良好的使用效果。 自动喷水灭火系统末端试水装置是喷洒系统的重要组成部分,通过此装置可以检测整个系统运行状况,《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084 -2001,以下简称“设计规范”),条文解释中对此装置作用做了详细的诠释:“为了检测系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀的供水最不利处设置末端试水装置。末端试水装置测试的内容,包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否通畅,以及最不利点处的喷头工作压力等。” 但笔者在设计和安装过程中也发现了规范上述内容有不妥之处,在这里和大家一起探讨。首
浅谈智能型自动扫描定位喷水灭火装置
一、系统简介 自动扫描定位喷水灭火系统是具有一定智能功能的新型自动喷水灭火系统,该系统在工程中的应用是对现有的自动喷水灭火系统控灭火方式的一种补充和完善。该系统采用了计算机技术,使系统具有较高的自动化程度,当火灾发生时系统可对监控范围进行探测并立即反应,经电脑分析、判断、确认后启动系统喷水 二、适用范围 自动扫描定位喷水灭火装置是快速高效的新型灭火设备。适用于国内外高架建筑、大型体育馆、仓库、大跨度厂房、商场、舞厅、档案馆、文物馆等自动喷洒系统不利于发挥作用和一些不具备安装自动喷洒系统的场所。 三、工作原理及系统组成 系统主要由消防水箱、水泵、给水管网、电控线路、系统附件及自动扫描定位喷水灭火装置组成(见系统安装
低压洒水喷头和简易自动喷水灭火装置
1.问题的提出 近些年来,公共娱乐场所的火灾频频发生,造成的后果十分严重,人员伤亡尤其触目惊心。这类场所人员密集,火灾危险性大,火情发现迟缓,疏散又较困难,一部分场所还设置 在地下和半地下,扑救也很困难,火灾一旦发生往往造成极为严重的后果。有关部门有鉴于此,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《建规》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》和《人民防空工程设计防火规范》GB50098-95(以下简称《人规》)中分别对相关条文作了局部修订,局部修订条文经中华人民共和国建设部于2001年4月批准并发出"工程建设标准局部修订公告"(公告号分别为第27号、第28号和第30号)局部修订条款均为强制性条文,于2001年5月1日起施行,在灭火设施方面规定如下: 1)这类场所简称为"歌舞娱乐放映游艺场所",包括:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、
低压洒水喷头和简易自动喷水灭火装置!!
内容如题1.问题的提出近些年来,公共娱乐场所的火灾频频发生,造成的后果十分严重,人员伤亡尤其触目惊心。这类场所人员密集,火灾危险性大,火情发现迟缓,疏散又较困难,一部分场所还设置 在地下和半地下,扑救也很困难,火灾一旦发生往往造成极为严重的后果。有关部门有鉴于此,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《建规》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》和《人民防空工程设计防火规范》GB50098-95(以下简称(人规》)中分别对相关条文作了局部修订,局部修订条文经中华人民共和国建设部于2001年4月批准并发出"工程建设标准局部修订公告"(公告号分别为第27号、第28号和第30号)局部修订条款均为强制性条文,于2001年5月1日起施行,在灭火设施方面规定如下:1)这类场所简称为"歌舞娱乐放映游艺场所",包括:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑浴室(除洗浴部分外)、网吧等。2)《建规》规定;设置在地下、半地下;设置在