自动寻的消防水炮灭火装置如何安装
深圳共安智能
2022年03月31日 10:44:08
来自于茶余饭后
只看楼主

随着经济技术的发展,高大空间建筑物内的灭火系统大多采用与火灾探测器联动定点扑救的自动寻的消防水炮装置。该系统无论在施工工期、劳动力投入、安全防护、灭火实际效果等方面都有着传统消防喷淋不可比拟的优势。下面就简单总结一下它安装方法。 工作原理:是集单片机技术、红外、紫外传感技术、机械传动技术于一体的全自动灭火装置。通过前端探测系统采集现场红外图像,中央控制器采用图像处理的手段对发生在控制区域内的火灾进行侦测和定位,打开相应的联动设备并控制水炮进入喷水灭火操作。形成完整的自动探测-自动定位-自动喷水灭火系统。

水炮在安装时需根据消防防护对象和范围以及建筑物的净空高度、平面尺寸、配置物、架的分布情况进行准确合理的布置。布置间距要考虑室内任何地方能有一只水炮的射程可以达到。

一、控制系统安装要点

控制系统的主要设备有电源控制箱、电磁阀控制电源、信息处理主机组成。

1、控制箱

控制箱是与其配套使用的专用电源控制器。其连接线输入AC220V,输出两组DC12V/2A和四组无源触点。电源控制器上接头连接外电源线束,另一端连接到水炮的接头上,应用锁帽拧紧。

控制系统的电源控制箱安装方式分为隐蔽式和壁挂式两种。安装必须垂直,安装高度为底边距离地面1.5m。

2、电磁阀

电磁阀选用AC220V电源供电(不宜选用漏电保护开关),其连接线与电源控制器一组无源结点串入电源使用,并作防水处理。电源控制器金属外壳和金属支架应做接地保护,接地线应与电气保护接地干线相连接。

3、信息处理机

信息处理机是大空间火灾安全监控系统和自动消防炮系统的信息处理和控制核心设备。集火警确认、联动控制、图像监控及自动寻的消防水炮装置定位灭火于一体,并能与其他系统联网。一般安装在消防控制中心。安装的具体标准和要求按照设计要求。安装时须注意:设备基础要固定牢固,并做好防水处理,电源线及控制线做好分类标识,连接牢固清晰到位,不可错接、漏接。

二、接线检查与安装

在控制线和电源线安装后,检查各个线路连接的正确性,确保控制线路和电源的畅通。自动消防水炮管网安装要点

1、管网系统

它的管网系统同其它消防自动喷水灭火系统相比在原理上基本一致,系统由管网、阀门、水泵组成。

2、球阀的安装

球阀选用全铜质阀门,安装在配水管末端,螺纹连接的密封填料应均匀附着在配水管的螺纹部分,拧紧螺纹时不的将填料挤入配水管内,连接后,应将连接处外部清理干净,球阀的扳手部分安装要在管网上方,方便以后操作。

3、电磁阀的安装

电磁阀选用全铜质阀门,靠近水炮水平安装,在球阀后面,接口口径为DN50。中间用50mm~100mm热镀锌钢管螺纹连接,安装时必须保证水流方向与阀体指示方向一致。

4、水泵的安装

水泵安装前基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺拴孔位置必须符合设计要求。


相关推荐

APP内打开