自动喷水的设计问题 有图
mudu1923
mudu1923 Lv.2
2007年06月17日 17:33:42
只看楼主

如图所示的多功能层和标准间层 大概面积在43*22的样子 楼高83米 想问下用什么方法做自动喷水系统的计算 两个层面可以视作一样的么 谢谢了阿已经配有消火栓了

如图所示的多功能层和标准间层 大概面积在43*22的样子 楼高83米 想问下用什么方法做自动喷水系统的计算 两个层面可以视作一样的么 谢谢了阿
已经配有消火栓了

1182072836567.jpg

免费打赏
mudu1923
2007年06月18日 10:12:30
2楼
有没有人帮帮忙哇 我不是本专业的。。。
回复
liaw
2007年06月18日 14:20:04
3楼
楼主的问题有点模糊,不好回答.
计算学校的课本上面有的,
两个层面的问题 ?
回复
wilsonfylee
2007年06月22日 13:28:34
4楼
1)當然要按規範進行設計
2)嘖頭數量可能一樣,但管徑一定不一樣,而且每層的減壓孔板必須單個計算
回复

相关推荐