厨房排烟离心风机噪声三个原因
厨房排烟离心风机噪声原因主要有以下三部分:1、风机机体及管道噪声:包括风机振动噪声、风机机械噪声和电机噪声;2、高空排风口噪声:排风口噪声为该工程治理难点,其中又分为离心风机低频空气动力性噪声和高速气流再生噪声;3、管道振动噪声:高速气流撞击管道及机组振动引起的排风管道振动噪声,该噪声为次要噪声源。噪声治理措施简述1、风机房隔声治理:对风机及底部管道设置低频高吸隔音房,并设置散热进、出风消声器;2、出风管道消声治理:为有效降低设备的空气噪声及高速气流引起的再生噪声,我们在排烟口安装阻抗复合式消声器。3、管道振动噪声控制:对离心风机软接口到除尘器之间的进风管道做隔声包扎,其结构为吸音层,低频隔声层,铝箔护面层。
厨房排烟风机在屋顶配电箱应该放在在哪
一。有个项目6层楼,厨房在地下一层,厨房排烟风机设置在楼顶,本来风机配电箱也放在楼顶靠近风机的,然后接触器从拉个按钮到厨房(控制是这样吧,新手不太明白)。可今天甲方突然说像这种厨房排烟风机配电箱都放在厨房,然后扯电缆上去,还说都是这么做的。求大神解答~~难道真是这样。二。类似的楼顶排风机、空调机组之类的都是就近放配电箱楼顶,然后控制是怎么控制的,再拉控制线到楼下相应地方?然后规范方面民用建筑电气设计规范9.2.4 2(3)隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点;无载开断的隔离电器应能防止被无意识的开断。6(4)控制电器宜装设在电动机附近或其他便于操作和维修的地点;过负荷保护电器宜靠近控制电器或为其组成部分。 这几天规范是说配电箱的位置的吧?还有没有类似规范 求大神告知!!币子不多 全部奉献
请教:排烟风机的风量如何确定
高规对排烟风机风量的规定如下:8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。但是在实际中我看到的施工图纸,一个屋顶排烟风机担负一层至七层共十几个防烟分区的排烟,其中最大的防烟分区为500㎡,但风机风量仅为32390m³/h。如果按高规计算的话该排烟风机的风量应该是60000m³/h(不考虑风量损失)才对吧。是不是我对高规理解错了,请各位指教。谢了![ 本帖最后由 xhu327 于 2011-10-8 15:14 编辑 ]