求助,排烟风机这样安装可以吗?
iamboy2571
iamboy2571 Lv.2
2007年07月06日 20:24:56
只看楼主

单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了

单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。
还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了

1183724693871.JPG


1183724693940.JPG

免费打赏
ljhuar5
2007年07月06日 21:29:06
2楼
70摄氏度,是防烟、防火阀开始动作的温度。用于风管内,防止烟、火蔓延。
280摄氏度,是排烟防火阀自动关闭的温度。用于排烟系统及排烟风机入口的风管上。
当室内温度达到或者超过280摄氏度时,排烟放火阀自动关闭。因为这时室内温度相当高,烟气里面可能带有火种,如果不停止排烟,就有可能窜到其他楼层。
回复
zhangyu.830121
2007年07月09日 17:23:56
3楼
是这样的
回复
jinhui020222205
2007年07月09日 17:33:29
4楼
到暖通去问问,我们这里不管风机的安装。
回复
克铮
2007年07月17日 00:54:42
5楼
上层是封闭的吗?如是可以
回复
灿灿
2007年07月17日 08:15:24
6楼
做得太“开阔”了点吧?
回复
hz_ljf123
2007年07月17日 11:10:04
7楼
二楼的回答很全面,只是看到这样安装好像不对。
回复

相关推荐

APP内打开