关于防排烟风机消防联动的问题
我有个疑问就是:当某一层楼发生火警后,在屋顶防排烟风机打开的情况下,是本层的防排烟风阀打开(只开一层),还是连同上层的风阀一起打开(开两层),又或者是本层连同上下层同时打开呢(开三层)?有没有规范规定呢,现在这一块没有明确的说法,谁都可以来说两句,搞得很被动啊?是不是消控中心可调呢,但是没有规范要求的话还是不能解决问题呀!还有就是普通的防排烟井道,高规里面规定了说排烟口风速不宜大于10m/s,但是又没有下限值,这一块又不好界定!现在我手上的一个项目就是,当只开一层风阀的时候,最不利的地方能达到1m/s(是不是还是偏小?但是能吸得住A4纸张);但是当一二三层风阀同时开的时候,一层就检测不到风速了???该如何是好?
通风/排烟/风机/消防/除尘厂家推荐!
浙江上风实业股份有限公司前身是上虞风机厂,创建于1974年,系列入浙江省百家现代企业制度试点单位、省“五个一批”重点扶持企业、省高新技术产业化试点企业、省首批21家区外高新技术企业和国家首批76家重点高新技术企业之一。公司长期以来,坚持依靠科技进步,积极推行现代化管理,集“技、工、贸” 于一体,融 “产、学、研”相结合,研制开发各类专用风机,风冷、水冷设备,制冷、速冻装置等高新技术产品。公司确立了“科技产业化、品质国际化、经营多元化、股份社会化”的基本方针,努力向高科技、全方位、多元化、集约型、跨国性发展,有力地推进了企业经济体制和经济增长方式的不断转变。公司现在占地面积130.000平方米,建筑面积70.000多平方米,企业自有资产47,000多万元,2004年实现销售收入6亿多元,利税超亿元,外贸出口1000多万美元, 各项经济指标连续五年名 列全国风机行业第一。公司于2000年在深交所股票上市,是我国风机行业至今唯一的上市公司。 上风公司引进不同专业的强项技术,进一步增强企业的发展后劲,在与上海交通大学建立长期合作的基础上,还与浙江大学、上海同济大学、上海理工
消防排烟风机、AHU等和火灾报警如何联动?