请教高人:排烟风机的消防电源容量怎么计算?
liuhngs
liuhngs Lv.2
2007年04月13日 15:09:20
来自于通风排烟
只看楼主

有一个工程四个防火分区,各有一台30kW排烟风机负担排烟,这时消防电源容量是按30kW计算,还是按120KW计算,或者其他?谢谢!

有一个工程四个防火分区,各有一台30kW排烟风机负担排烟,
这时消防电源容量是按30kW计算,还是按120KW计算,或者其他?

谢谢!
免费打赏
vincent_nk
2007年04月13日 15:28:29
2楼
按0.8的同时使用系数。
回复
liuhngs
2007年04月13日 16:57:32
3楼


不是很明白,4个用0.8,两个呢?
回复
vincent_nk
2007年04月13日 17:25:45
4楼

4台其实就是0.75,同时使用考虑3台。
2台的话就按1考虑了。
回复