空调自控阀门的维护与管理
阀门的手轮破损、阀杆弯曲、支架断裂、法兰密封面的磕碰损坏,特别是灰铸铁阀门的损坏,相当一部分出现在阀门运输过程中。造成上述损坏的原因,主要是运输人员对阀门的基本常识不甚了解和野蛮装卸作业造成的。运输阀门之前,应准备好绳索、起吊设备和运输工具等。检查阀门包装,包装损坏的应修钉好,不能怕麻烦,不能存有侥幸心理;包装要符合标准要求,不允许随便旋转已包装封存阀门的手轮;阀门应处于全闭状态,对已误开启的阀门,应将密封面擦干净后再关闭紧,封闭进出口通道。传动装置应与阀门分别包装运输。阀门装运起吊时,绳索应系在法兰处或支架上,切忌系在手轮或阀杆上。阀门吊装要轻起轻放,不要撞击他物,放置要平稳。放置姿态应直立或斜立,阀杆向上。对放置不稳妥的阀门,应用绳索捆牢,或用垫块固定牢,以免在运输中互相碰撞。手工装卸阀门时,不允许把阀门从车上往下扔,也不允许从地上向车上抛;搬运过程中应有条不紊,顺次排列,严禁堆放。阀门运输中,要爱护油漆、铭牌和法兰密封面,不允许在地面上拖拉阀门,更不允许将阀门进出口密封面落地移动。
音乐厅空调自控系统设计
2.1 简单系统原则 确定音乐厅空调自控系统的解决方案,首先要面对繁多的系统变量。例如:如何补偿音乐厅听众人数的变化和不同演出要求下的灯光负荷变化(即热湿负荷的变 化)对空调系统风量和冷量的影响;如何减小空调系统运行时噪音对现场演出的影响;厅内大量温湿度传感器对测量可信度及装饰效果的影响;为了节能而减小新风 量对厅内空气环境的影响;作为一个巨大的热惯性系统,以数小时计的时间常数对自控调节时效性的影响等等。其中引入了控制论中的简单系统原则--即系统越简 单,变量越少,则整个系统越稳定,过渡期也越短。厮自控系统实施方案,应该尽量简化系统变量,减少控制环节,找出一个切实可行的自控解决方案。
几种空调自控常用传感器
1)温度传感器:一般情况下,可以按照测点处可能出现温度范围的1.2~1.5倍来选择传感器的测量范围,传感器的测量精度除了必须高于工艺要求的控制和测量精度外,还应和二次仪表的精度相匹配。温度传感器根据使用位置可以分为风管型、水管型、室外型及室内型。 测量温度时,温度传感器都应当完全浸在被测气体或液体中,并且希望通过传感器的气体流速大于2m/s,液体流速大于0.3m/s,以期迅速达到热平衡。 室内温度传感器不应安装在阳光直射的地方,应远离室内冷热源,远离门窗等直接通风的位置。如无法避免则与之距离不应小于2m。 室外温度传感器应有防雨防护、遮阳等措施,远离风口、过道。 水管型温度传感器感温段宜大于管道直径的1/2,应安装在管道的顶部,不宜安装在阻力部件附近和水流流束死角及振动较大的部位。温度传感器可选用RVV或RVVP2×1.0线缆接至现场DDC。2)湿度传感器 在空调制冷自控系统中所用到的湿度传感器都是相对湿度传感器。采用多孔材料的湿敏元件由于吸湿快而脱湿慢,故选择湿度传感器位置时,尽量将传感器置于气流速度较大的地方。如