1)温度传感器:一般情况下,可以按照测点处可能出现温度范围的1.2~1.5倍来选择传感器的测量范围,传感器的测量精度除了必须高于工艺要求的控制和测量精度外,还应和二次仪表的精度相匹配。温度传感器根据使用位置可以分为风管型、水管型、室外型及室内型。 测量温度时,温度传感器都应当完全浸在被测气体或液体中,并且希望通过传感器的气体流速大于2m/s,液体流速大于0.3m/s,以期迅速达到热平衡。 室内温度传感器不应安装在阳光直射的地方,应远离室内冷热源,远离门窗等直接通风的位置。如无法避免则与之距离不应小于2m。
测量温度时,温度传感器都应当完全浸在被测气体或液体中,并且希望通过传感器的气体流速大于2m/s,液体流速大于0.3m/s,以期迅速达到热平衡。
室内温度传感器不应安装在阳光直射的地方,应远离室内冷热源,远离门窗等直接通风的位置。如无法避免则与之距离不应小于2m。
室外温度传感器应有防雨防护、遮阳等措施,远离风口、过道。
水管型温度传感器感温段宜大于管道直径的1/2,应安装在管道的顶部,不宜安装在阻力部件附近和水流流束死角及振动较大的部位。
温度传感器可选用RVV或RVVP2×1.0线缆接至现场DDC。
2)湿度传感器
在空调制冷自控系统中所用到的湿度传感器都是相对湿度传感器。采用多孔材料的湿敏元件由于吸湿快而脱湿慢,故选择湿度传感器位置时,尽量将传感器置于气流速度较大的地方。如测量室内相对湿度时,一般将湿度传感器安装在回风道内;测量室外空气相对湿度时,一般将湿度传感器安装在新风道内。按安装位置可分为风管型、室外型及室内型。
如风道内气体含有易燃易爆物质,则应选用本安型湿度传感器。
安装要求与温度传感器类似。
湿度传感器可选用RVV或RVVP3x1.0线缆接至现场DDC。
3)温湿度传感器:由温度传感器和湿度传感器组合而成。2xRVV或2xRVVP3x1.0线缆接至现场DDC。
4)压差开关 (数字信号输入DI)
风管压差开关通常用来检测空调过滤器堵塞、空调机风机运行状态等。风管压差开关安装时,应注意压力的高低。过滤器前端接高压侧,过滤器后端接低压侧。空调风机出口接高压侧,空调风机进风口接低压侧。
风管型选用RVV或RVVP2x1.0线缆连接现场DDC。
水管压差开关宜安装在管道的直管部分,应有缓冲弯管和截至阀,最好加旁通阀。
5)压力传感器 (模拟信号输入AI)
压力传感器与压差开关的区别仅在导压管。压力传感器只有一支导压管,弹性元件的位移直接反映了该点压力,而压差传感器有两支导压管,分别接在两个不同的地点,弹性元件的位移反映了两点之间的压力差。
压力传感器在建筑层面上的同一个水系统中安装有多个时,应尽量使它们处在同一标高上,降低静水压力的影响。
在系统中安装压力传感器时,还要注意测压点的选择。一般来说,测压点要选择在被测介质作直线流动的直管段上,避免安装在弯头、三通、变径、管路附件等可能产生涡流的地方。
如果被测介质是液体,测压点应在管路的下方;被测介质是气体,测压点应在管路上方。无论介质如何,压力传感器的导压管都应与被测介质的流动方向垂直。
风管压力传感器应安装在直管段部分,且应在保温层完成以后再安装。
水管型压力传感器应安装在直管段部分,加缓冲弯管和截至阀。
压力传感器可选用RVV或RVVP3x1.0线缆接至现场DDC。
水管型选用RVV或RVVP3x1.0线缆接至现场DDC。
6)流量传感器
流量传感器的测量范围一般可以按照系统最大工作流量的1.2~1.3倍来选择。测点位置应保证传感器前后留有产品要求的直管段长度,避免安装在可能产生涡流的地方,以保证测量的准确性。常用流量传感器可分为电磁式和涡轮式两种,可以配合系统温度换算出系统冷热负荷。流量计前端应有10D的直管段,后端应有5D的直管段。
选用RVV或RVVP3x1.0线缆接至现场DDC。
7)水流开关
水流开关用来检测水管中水流状态,安装时应注意:水流开关应安装在水平管段上,垂直安装。不应安装在垂直管段上。水流开关的水流叶片长度应大于管径的1/2。选用RVV或RVVP2*1.0线缆连接至现场。
8)防霜冻开关
防霜冻开关主要用来保护空调盘管防止意外冻坏。安装时注意:防霜冻开关的感温铜管应由附件固定在空调箱内,空调机盘管前部,不可折弯、压扁。采用RVV或RVVP2x1.0线缆接至现场DDC。
9)空气质量传感器
空气质量传感器主要用来检测室内CO、CO或其他有害气体的浓度,安装位置要注意探测气体的密度与空气密度的关系。选用RVV或RVVP3x1.0线缆接至现场DDC。
10)液位开关,控制水箱等容器液位。