多层建筑消火栓系统设置
各位好,本人刚接触给排水,看了该网站不少的图纸和论文,好象消防规范对消火栓这一块规定的不是很明确,现在对消火栓系统理得不是很清。想请教各位,对于多层总结有如下几种。 1、屋顶设10分钟消防水量水箱,水箱出水管设为火灾初期10min服务的消防增压泵,增压泵的启动可以用消火栓内的按钮启动,也可以在消防水箱出水管上设水流指示器启动。10min以后则由城市消防队来扑救。2、屋顶设10分钟消防水量水箱,设消防水池,水泵房设消防主泵。消防泵的启动用消火栓内的按钮启动。对1:请问是否可以不用设消防水池,只要保证10分钟就可以了?对2:请问多层屋顶要设增压稳压泵吗?只有一个三层厂房设的话很废电的呀!
多层建筑消火栓系统的困惑
按照《建规》第8.6.3条的规定,多层建筑的消火栓系统分常高压给水系统和临时高压给水系统,那么常高压给水系统中的屋顶水箱压力必须保证最不利点消火栓的压力17m水柱(充实水柱10m情况下),那一般的多层建筑中仅设屋顶水箱的情况下很难保证水压。 小弟目前正做一个6层综合楼,仅设置屋顶水箱(无消防水泵),水箱最低水位标高21.7m,最不利点消火栓18.9m。但图纸拿到消防大队审查时,消防大队居然根本不提这个问题而通过了审查,这个,到底是加消防泵还是就这样办,我有点困惑,加设备的话估计甲方为了省钱不同意,不加的话以后出事了会不会怪设计的责任,各位同行交流一下,这种情况下到底该如何做呢?
多层建筑如何参照执行高规
1. 多层建筑如何参照执行 《混凝土高规》适用于10层及10层以上或房屋高度超过28m的非抗震设计和抗震设计烈度为6~9度的高层民用建筑结构。 对于不超过10层或房屋高度不超过28m但接近10层或28m(如8层或24m)的混凝土民用建筑科参照《混凝土高规》的相关规定执行。对于层数较少、房屋高度较矮的混凝土房屋,《混凝土高规》的某些规定可根据具体情况适当放松;《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑抗震设计规范》GB50011-2002(以下分别简称《混凝土规范》、《抗震规范》)有关多层建筑也有一些规定。 今后,随着规范的不断完善,对于多层混凝土结构房屋的结构设计,宜有更详细的专门规定。
多层建筑的防雷装置如何施工
多层建筑的防雷装置如何施工 沿屋脊、屋檐及屋面两侧的斜边上装避雷带;若屋面为平顶,则沿屋面四周或女儿墙上架设避雷带,避雷带距外墙边的距离宜小于或等于避雷带支起的高度。 为避兔接闪部分的振动力,可将避雷带支起10~20cm,支点间距不应大于1.5m,一般取1m。若屋顶有水箱,因水箱高出屋顶,因此在水箱顶部四周亦应安装避雷带。采用避雷带防雷时,屋面上任何一点距避雷带的距离不应大于10m。如果屋面宽度超过20m时,可增加避雷带,用避雷带组成20m×20m的网格。 避雷带一般用25mm×4mm镀锌扁钢做成,女儿墙上的避雷带也可用装饰金属栏杆。避雷带至少有两根引下线和防雷接地极相连,引下线应对称设置。引下线之间距离对于一般建筑不大于24m。引下线可明装亦可暗装,明装一般用25mm×4mm镀锌扁钢,明装引下线与建筑物墙面间隙一般不小于15mm。明装引下线是在建筑物外墙土建施工完后进行的。当引下线与支架焊接连接时,在引下线与墙之间应衬垫铁皮,避免焊接飞溅沾污墙面。焊接完后再拿走铁皮。暗装引下线则利用柱头主钢筋,这在土建施工时完成。<