多层建筑是否还需按高规中第3.4.5条规定,结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比不大于0.90,在抗震规范中没有明确规定,当计算书中大于0.90了,审图是否会提出来?
多层建筑是否还需按高规中第3.4.5条规定,结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比不大于0.90,在抗震规范中没有明确规定,当计算书中大于0.90了,审图是否会提出来?
2楼
对于多层建筑也不宜出现结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比不大于0.90的情况,扭平比是判断结构规则性的重要指标,扭平比不满足,意味着结构抗扭刚度不足,也就是结构布置不合理的重要表现,可详见抗震规范对结构规则性的条文解释.
回复
3楼
周期比还是要控制的,个人觉得可能位移比就不需要了吧
回复
4楼
周期比应该控制吧 周期比大于0.9就属于特别不规则了
回复
5楼
按照抗规的3.4.1条文说明,是需要考虑周期比的,但这其实是套用高层的内容,争议比较大……现在不少地方,比如江苏、广东已经明确规定多层不需要控制周期比……2013版广东高规甚至取消了周期比的概念……
回复