多层建筑在计算抗震时,位移限值是否也包括偶然偏心?
泽林
泽林 Lv.14
2007年12月04日 22:22:16
来自于PKPM
只看楼主

我在计算一座多层建筑时,柱距较大,柱子取值700X700,X方向最大位移为1/802,Y方向1/569,X+5%,X-5%,Y-5%都小于1/550,可是Y+5%计算下来为1/495,明显不到限值。请教了高工,据说多层可以不考虑偶然偏心的地震里作用下的位移限制,不知道是否正确,我在《抗震规范》里找不到这样类似的说明,倒是《高规》里有高层可不考虑偶然偏心的注解,请教各位高手,多层结构到底有没有这种规定?若是有的话,在哪里可以找到有力的证明?

我在计算一座多层建筑时,柱距较大,柱子取值700X700,X方向最大位移为1/802,Y方向1/569,X+5%,X-5%,Y-5%都小于1/550,可是Y+5%计算下来为1/495,明显不到限值。请教了高工,据说多层可以不考虑偶然偏心的地震里作用下的位移限制,不知道是否正确,我在《抗震规范》里找不到这样类似的说明,倒是《高规》里有高层可不考虑偶然偏心的注解,请教各位高手,多层结构到底有没有这种规定?若是有的话,在哪里可以找到有力的证明?
免费打赏
inzaghizk
2007年12月05日 10:03:44
2楼
抗震规范没规定,就是不用考虑。
回复
wuhanheng
2007年12月06日 20:57:58
3楼
3)偶然偏心:验算结构位移比时,总是考虑偶然偏心
A) 位移比超过1.2时,则考虑双向地震作用,不考虑偶然偏心。
B) 位移比不超过1.2时,则考虑偶然偏心,不考虑双向地震作用。
回复
beyonds
2007年12月07日 13:51:29
4楼
规范上未见过此依据
回复
jackeyxjk
2009年12月12日 13:22:33
5楼
高层建筑位移比计算应考虑偶然偏心的影响,多层建筑可以不考虑。参见《PKPM软件从入门到精通》一书