单冷空调与冷暖空调的区别
单冷空调与冷暖空调的区别从名称上就知道,一个只制冷你一个又可以制冷又可以加热,冷暖机一般都电加热丝即电辅热单冷机没有价格当然有区别一般在100-300元左右 单冷空调与冷暖空调区别是:热泵型空调器是在单冷风型空调器的基础上加一只电磁换向阀(又称四通阀)换向阀的作用是使制冷剂流动方向改变,使原来冷却进行运行时的蒸发器变为冷凝器,制冷剂在冷凝器中放热,热量由风机吹风带进室内,达到供热目的。热泵型冷热两用空调是一种比较实用和完善的室内空调设备。它可以在夏季向房间内送冷风,冬季向房间内送热风,一机两用。价格一般相差也就几百元。 单冷只是空调压缩机只是朝一个方向运转,也就是只能夏天制冷使用,而冷暖空调则是压缩机正反方向都运转,所以起到既能制冷,又制热的作用。在同等价格上,最好购买冷暖空调。 单冷现在好多厂家都不生产咯,但是我发现现在这段时间还是有好多人专门要买单冷的,其实单冷的价格跟冷暖的差不多,价格悬殊又不大,单冷早就是淘汰产品咯,但是有些人为了价格便宜还是会选择单冷,小编建议不要买单冷的,因为难免冬天不吹空调,要是冬天太冷的
空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代