风冷冷风单冷空调机组运行不正常!
kaiteber
kaiteber Lv.2
2006年02月18日 14:54:19
来自于制冷技术
只看楼主

风冷冷风单冷空调机组运行不正常!什么原因呢!低压低,高压低,制冷剂充注已超出标准的1/3。请大家多帮忙了!在此表示感谢了!20P风冷冷风单冷空调机组运行不正常!什么原因呢!现象:低压低,高压低,制冷剂充注已超出标准的1/3,室外风机为两个风机,现只开一个,压缩机开启后噪音偏大,低压只有0.05MP,高压只有0.8MP,节流后结霜,室内温度25度,室外温度是8度,压机发热,电流为15A,额定电流为34A。

风冷冷风单冷空调机组运行不正常!什么原因呢!低压低,高压低,制冷剂充注已超出标准的1/3。请大家多帮忙了!在此表示感谢了!

20P风冷冷风单冷空调机组运行不正常!什么原因呢!现象:低压低,高压低,制冷剂充注已超出标准的1/3,室外风机为两个风机,现只开一个,压缩机开启后噪音偏大,低压只有0.05MP,高压只有0.8MP,节流后结霜,室内温度25度,室外温度是8度,压机发热,电流为15A,额定电流为34A。
免费打赏
ywt960254@co163
2006年02月19日 13:22:39
2楼
风冷单冷机,如果是冬季环境温度低仍要开机,冷凝风机一般要变频控制,控制冷凝压力。
上述问题是冷凝过度,制冷剂循环量过小造成。加氟是没用的,夏季又必须排掉。不过你的低压也太低,不排除堵塞可能,但主要原因应是前者。
回复