智能断路器控制器的一个故障求救!
我公司用的中国.人民电器产RDW1-3200断路器,低压进线主开关,装上后发现控制器上的电流显示和本柜电流表显示不一致。因所带负荷大小变化较快,本柜电流表上电流的变化基本能反应负荷变化情况。但控制器上电流值基本不变,大小还明显不对,总体感觉要比峰值电流小一半。我们知道智能断路器内部是自带互感器的,和本柜电流表用的不是同一个互感器,但感觉无从下手。还担心断路器是否会误动或拒动。
断路器控制开关的一些问题
附件PDF里面的两幅图是有关断路器控制开关,型号为LW2,为发电厂和变电所常用控制开关;我的问题有下面几个:1、上面的触点盒位置表是不是通用的,就是说是不是凡是诸如这种1,1a,2,4等这种型式的触点盒里面的簧片位置都是如图那样的型式的。2、用这些触点盒来组成一个控制器的时候,是由谁来设计的?是设计院给出了总的控制方式,然后成套设备厂家自己出图么?3、如上面的开关触点图,我要对这个断路器进行控制,那么我是不是肯定就要成套厂家提供给我这个控制开关触点图?这个图是设计院还是厂家提供的呢?
一般断路器对控制箱要求
1、控制箱须能耐受风雨侵袭,大小须适中,并能在恶劣气候条件下开门进行维修时保护箱内设备。控制箱必须是铝合金、镀锌钢板或不锈钢板结构,其壁厚不小于2mm。正面有铰接门,并具有密封垫、把手及门锁。通风孔应严防雨雪侵入,并应有细密的屏蔽网防止昆虫进入。防护等级达到IP44(户内为IP4X)。控制箱底部应有带可拆装盖板的孔洞,以便使所需电缆、导管及管道等进入箱内。控制箱的设计应便于在移动断路器时拆开外部电缆和管道。 2、控制箱应装有足够的供控制、测量表计、信号、动力及照明等回路内部配线及外部电缆接线用端子。
一种新型智能低压断路器控制器的设计
摘 要:介绍了基于DS80C390微处理器的新型智能低压断路器控制器的设计。断路器除具有基本的三段保护功能外,还具有对电压、电流、功率因数和断路器分合状态等参数的检测、显示及预报警功能,并运用CAN现场总线技术实现数据、控制信息的远程传输。本设计采用了诸多集成芯片,可减小产品体积,提高可靠性,并缩短产品开发周期和降低成本。 关键词:微处理器 智能控制器 低压断路器 1、引言
施耐德MT断路器6.0P控制器请教
本帖最后由 wu198709 于 2014-10-22 14:58 编辑 请问“T”键和红框中的红点有什么作用?
请教施耐德的框架断路器控制器MIC5.06.0
Micrologic 5.0A 选择型保护Micrologic 6.0A 选择+接地故障保护接地故障保护就是指零序保护吧?某某跟我说,主进线开关不应该用零序保护,因为若主开关灵敏度高于馈线开关,很容易造成大面积断电。这种说法对吗?
有关柱上断路器与分界负荷开关
在架空线上T接施工变,630及以上用柱上断路器,以下的都是过电流闭锁型带接地保护负荷开关。。。我想知道这两种说法有没有什么根本的区别? (只是断路器和负荷开关的区别? 负荷开关不能开断短路电流? 实际中应该都有保护功能的吧?)这种规定的依据是什么百度及论坛都找了下,似乎没什么特别权威的说法来求教各位大神,谢谢!
请教户外断路器的控制原理
10KV户内断路器都要有继电保护器来控制断路器的分合,但户外断路器是如何判断断路器的分合?10KV户外断路器,手动操作,如果不是带看门狗控制的,当线路发生故障时,断路器如何分断?如何检测出电流大小,如何判断断路器分闸?如当有看门狗控制时,断路器的如何控制的,有无二次控制说明?
断路器控制回路问题求助
请问 c.合闸后 电流路径 流过了跳闸线圈 YT YT线圈得电后 不就自动跳闸了吗? 是如何保持合闸状态的?
断路器基本控制信号回路