请问 c.合闸后 电流路径 流过了跳闸线圈 YT YT线圈得电后 不就自动跳闸了吗? 是如何保持合闸状态的?
请问 c.合闸后 电流路径 流过了跳闸线圈 YT YT线圈得电后 不就自动跳闸了吗? 是如何保持合闸状态的?
2楼
個人觀點~僅供參考~
此為現今一些廠商所用的方式~
主要為取得合閘顯示外~
並有監視跳閘迴路是否無斷綫之功能~
觀念為~
讓HL2RD(燈)與R2及跳閘綫圈分(電)壓~
並匹配成大部份電壓落在HL2RD與R2上~
如此就能使燈亮~
而跳閘綫圈不動作~
回复
3楼
因为16-13所在回路中串有分压电阻R2,R2电阻为高阻抗,分完压后作用在跳闸线圈两侧的电压很低,不足以是跳闸线圈动作,所以断路器不会跳闸!
回复
4楼
1. 手动合闸:控制开关SA的5-8接通,+电源经KCF动断触点、断路器的位置开关QF2,接触器KM励磁,YC得电,断路器QF合闸。断路器QF合闸后,其位置开关QF2动断触点断开,断开了接触器KM的控制回路。KM失磁;断路器位置开关QF1动合触点接通,为YT接通断路器跳闸作准备。
此时,KCF未励磁,K2未接通,手动跳闸的控制开关SA6-7未按动,跳闸线圈YT得不到220V电源全电压。YT得到的是经红灯HL2和电阻R2分压后的很低的电压,控制电压绝大部分降落在与HL2串联的电阻R2上,YT不会启动,断路器是不会跳闸的。
2. 断路器保持合闸状态,是靠断路器本身的操动机构的机械部件进行自动保持、支撑的。就像防盗门的门锁,门关闭后,锁舌伸入到锁头内部自动保持关门状态一样。
回复
5楼
图上16-13的点打错了,16-13点接通,电流流过指示灯,有限流电阻,不至于是开关跳闸
回复
6楼
啥情况?没看明白。不知道怎么学习
回复
7楼
这是教材吗?
回复
8楼
合后位置,虽然那条回路是通的,但是有分压电阻R2所以YT线圈因为电压不够无法是衔铁吸合.为什么那条回路会通,是因为红灯是监视跳闸回路是不是通的.所以说红灯不亮有可能会使断路器不能自动跳闸,需要及时检查.
回复
9楼
啥情况?没看明白。不知道怎么学习
回复
10楼
学习一下看看高手解答
回复
11楼
这是什么书?还是断路器手册?
回复