请问 c.合闸后 电流路径 流过了跳闸线圈 YT YT线圈得电后 不就自动跳闸了吗? 是如何保持合闸状态的?

请问 c.合闸后 电流路径 流过了跳闸线圈 YT YT线圈得电后 不就自动跳闸了吗? 是如何保持合闸状态的?

1.JPG


3.JPG

免费打赏
田园居士
2014年10月08日 15:18:54
12楼
好好看点书。
回复
qwe123_543
2014年10月10日 16:12:09
13楼
lesonlee 发表于 2014-9-29 17:27 個人觀點~僅供參考~此為現今一些廠商所用的方式~非常感谢 :):)
回复
qwe123_543
2014年10月10日 16:12:44
14楼
qingfenghuaying 发表于 2014-9-30 19:01 因为16-13所在回路中串有分压电阻R2,R2电阻为高阻抗,分完压后作用在跳闸线圈两侧的电压很低,不足以是跳闸 …非常感谢:):)
回复
qwe123_543
2014年10月10日 16:13:39
15楼
zongch1939 发表于 2014-9-30 20:03 1. 手动合闸:控制开关SA的5-8接通,+电源经KCF动断触点、断路器的位置开关QF2,接触器KM励磁,YC得电,断路 …解释的非常清楚 非常感谢
回复
qwe123_543
2014年10月10日 16:16:05
16楼
zongch1939 发表于 2014-9-30 20:03 1. 手动合闸:控制开关SA的5-8接通,+电源经KCF动断触点、断路器的位置开关QF2,接触器KM励磁,YC得电,断路 …解释的非常清楚 非常感谢:)
回复
qwe123_543
2014年10月10日 16:17:05
17楼
dwycn19 发表于 2014-9-30 22:02 图上16-13的点打错了,16-13点接通,电流流过指示灯,有限流电阻,不至于是开关跳闸太感谢了:)
回复
qwe123_543
2014年10月10日 16:17:57
18楼
jiangyonghit 发表于 2014-10-1 05:15 啥情况?没看明白。不知道怎么学习是一本二次回路学习教材
回复
qwe123_543
2014年10月10日 16:18:17
19楼
wweitmk1997 发表于 2014-10-1 19:31 这是教材吗?是一本二次回路学习教材
回复
qwe123_543
2014年10月10日 16:18:58
20楼
waiting末末 发表于 2014-10-1 22:44 合后位置,虽然那条回路是通的,但是有分压电阻R2所以YT线圈因为电压不够无法是衔铁吸合.为什么那条回路会通, …非常感谢:)
回复
qwe123_543
2014年10月10日 16:19:34
21楼
appletree320 发表于 2014-10-8 11:25 这是什么书?还是断路器手册?是一本二次回路学习教材